PWM Signalerzeugung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.05.2016, 18:58
Beitrag #3

Jadefalke Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2016

2012
-
DE



RE: PWM Signalerzeugung
Erstmal vielen Dank für die Antwort.

Allerdings ist der Duty Cycle nicht das Problem. Den kann ich jetzt schon einstellen.
Die betreffende Pumpe benötigt folgende Daten: Frequenz: 700 Hz, Duty Cycle: 63%
Wenn ich das so einstelle bekomme ich zwar ein PQM Signal, allerdings passen die Laufzeiten nicht. Wenn ich das Signal mit einem Oszi auslese bekomme ich in etwa folgende Werte:
Signal an für 100 ms
Signal aus für etwa 50 ms.

Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt muss aber 50 ms an sein und 150 aus.


Viele Grüße

Jadefalke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 23.05.2016, 13:34
RE: PWM Signalerzeugung - BNT - 23.05.2016, 18:10
RE: PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 23.05.2016 18:58
RE: PWM Signalerzeugung - BNT - 23.05.2016, 19:24
RE: PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 23.05.2016, 19:46
RE: PWM Signalerzeugung - jg - 23.05.2016, 20:10
RE: PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 23.05.2016, 21:09
RE: PWM Signalerzeugung - jg - 23.05.2016, 22:04
RE: PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 24.05.2016, 16:33
RE: PWM Signalerzeugung - Jadefalke - 25.05.2016, 14:52

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Analoge Signalerzeugung instabil unter Windows 10 Winterkind 6 4.974 21.02.2018 15:16
Letzter Beitrag: Winterkind
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.099 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Signalerzeugung mit LabVew für PXI-4461 ReneP 4 4.045 28.07.2011 13:09
Letzter Beitrag: ReneP
  DAQmx getriggerte Signalerzeugung RogerWilco 1 3.757 26.01.2011 08:49
Letzter Beitrag: RogerWilco
  Signalerzeugung / Samplerate Jochen_BW 4 4.654 12.06.2009 06:48
Letzter Beitrag: Jochen_BW
  Anfänger Signalerzeugung mittels DAQmx Vi Elefant 0 3.668 19.05.2009 09:35
Letzter Beitrag: Elefant

Gehe zu: