INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Auswertung Drehgeber mit NI 9401



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.08.2016, 08:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2016 08:19 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401
Hallo NO,

Zitat:Wenn ich es richtig im Kopf habe hat mir der Mitarbeiter von NI auch gesagt, dass ich meinen Drehgeber mit dem Modul betreiben kann.
Du kannst die Signale sicherlich mit dem 9401-Modul einlesen - aber dass du den Sensor damit versorgen kannst, glaube ich nicht.
Lt. Spec liefern die DIO hier gerade mal ~2mA (bei dann nur noch 4.3V) - du hast die Spec doch gelesen, oder?

Zitat:Wie kann ich im LabView das Einstellen der Versorgungsspannung programmieren? Bei digitale Ausgabe kann ich den Kanal nicht auswählen..
Was genau willst du denn programmieren?
Welche Kanal kannst du nicht auswählen? Bilder? Fehlermeldungen? Schaltplan? Sensortyp/-hersteller?

Zitat:Erst die Ausgänge 4-7 auf Hight gestellt und dann Flankenzählung gestartet.
Hängt dein Sensor gleich an allen 4 Ausgängen? Dann bekommt er vielleicht 8mA…

Zitat:Hat jemand ein Beispiel zu einer gesamten Programmierung eines Drehgebers?
Willst du den Drehgeber "programmieren" ("parametrieren") - oder einfach nur ABZ-Signale einlesen und auswerten?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Auswertung Drehgeber mit NI 9401 - GerdW - 12.08.2016 08:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Auswertung von Schwellwerten / Aufzeichnung in TDMS ZwergNase 3 3.187 12.08.2019 19:57
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehgeber überprüfung mit NI 9401 MaxP 4 4.503 19.10.2016 06:38
Letzter Beitrag: MaxP
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.463 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Datenerfassung und Auswertung Rajesh 9 7.203 09.06.2015 07:40
Letzter Beitrag: wladimir s
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.165 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Drehgeber Datenerfassung DAQmx.9.8 Nachlaufmessgerät amadeus 27 17.337 21.08.2014 13:46
Letzter Beitrag: amadeus

Gehe zu: