04.01.2017, 15:04
Beitrag #1

Ben16 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Oct 2016

2014
2016
DE



Modbus Big Endian/Little Endian
Hallo,

ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Ich arbeite momentan an einem Projekt, in dem Daten über eine Modbusschnittstelle übertragen werden. Ich verwende dazu die aktuelle Modbus Bibliothek von der NI Seite. Ich habe gesehen, dass man bei dem Master- und Slave exampels Einstellungen an den Settings vornehmen kann. Wie z.b. Baudrate und Parity usw.

Nun zu meiner Frage:
Kann man irgendwie auch zwischen Big Endian und Little Endian auswählen? Und was ist denn die Standarteinstellung? In dem MB Serial Init.vi habe ich keine zusätzliche Einstellungsmöglichkeit hierfür gefunden.

Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus Big Endian/Little Endian - Ben16 - 04.01.2017 15:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.226 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: