INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehler- 200279



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.04.2017, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2017 09:10 von GerdW.)
Beitrag #5

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Fehler- 200279
Hallo felifa,

Zitat:Ich habe eine Samplerate von 100Hz und muss ja mit 50S/s abfragen...
Hier liegt ein grundlegendes Missverstädnis vor!
Du fragst nicht mit 50S/s ab, sondern liest einfach 50 Samples. Die Samplerate hast du vorher mit 100S/s eingestellt, d.h. du liest Messdaten, die im Zeitraum einer halben Sekunde aufgenommen wurden.

Zitat:wenn ich die Samplerate mit der Anzahl der Samples/s gleichch setze, kann ich ja nicht gut filtern laut Nyqusit.
Hmm
Du liest Daten mit 100S/s=100Hz und kannst deshalb - lt. Nyquist - Signale bis 50Hz "fehlerfrei" erfassen. Was hat das mit deinen Fltern zu tun?

Zitat:wie bekomme ich das in den Griff, dass ich wirklich 20 Minuten gefiltert messen kann?
Wie Jens schon sagte: weniger ExpressVI, mehr "echte" Programmierung!
Und "schlimmstenfalls" ein ordentliches Producer-Consumer-Schema umsetzen! (Wobei bei 100Hz Samplerate jeder handelsübliche PC schnell genug arbeiten sollte.)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 07:46
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017, 08:05
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 08:41
RE: Fehler- 200279 - jg - 06.04.2017, 08:54
RE: Fehler- 200279 - GerdW - 06.04.2017 09:08
RE: Fehler- 200279 - Felifa - 06.04.2017, 10:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 7.324 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.246 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 9.417 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 11.185 25.04.2013 10:54
Letzter Beitrag: jg
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.047 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.258 12.07.2012 17:35
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: