INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ-Abtastung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.10.2018, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2018 08:21 von Lucki.)
Beitrag #8

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: DAQ-Abtastung
Ganz genau verhält es sich so: die reine Konvertierungszeit bei einer max. Samplingrate von 250 ksample/s ist 4 µs. Bei einer geringeren Gesamt-samplingrate als 250 k setzt sich der Zeitabstand immer zusammen aus der Konvertierungszeit und einer Beruhigungszeit. Bei hoher Samplingrate und mehreren Kanälen werden die Samples zunächt äquidistant erfasst. Je niedriger die Rate, desto größer die Beruhigungszeit. Die Beruhigungszeit ist aber auf 10µs begrenzt. D.H bei entsprechend niedriger Samplingrate (Hier: unter 35kHz bei 2 Kanälen) erfolgt die Erfassung nicht mehr äquidistant, sondern im Abstand von 4+10 = 14 µs.
Selbstverständlich kann man das in der Konfiguration ändern, denn je größer die Beruhigungszeit, desto geringer das Übersprechen zwischen den Kanälen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
DAQ-Abtastung - stephan480 - 11.10.2018, 17:27
RE: DAQ-Abtastung - jg - 11.10.2018, 17:38
RE: DAQ-Abtastung - stephan480 - 11.10.2018, 17:50
RE: DAQ-Abtastung - jg - 11.10.2018, 21:57
RE: DAQ-Abtastung - stephan480 - 12.10.2018, 07:36
RE: DAQ-Abtastung - jg - 12.10.2018, 08:41
RE: DAQ-Abtastung - Lucki - 12.10.2018, 08:13
RE: DAQ-Abtastung - Lucki - 12.10.2018 10:35
RE: DAQ-Abtastung - stephan480 - 12.10.2018, 11:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Abtastung, FFT und Auflösung Mr. Crypsis 4 5.586 06.06.2017 14:16
Letzter Beitrag: HVo
  Hohe Abtastung aber nur bestimmte Werte nutzen johannes_r 35 28.792 03.08.2009 20:57
Letzter Beitrag: johannes_r

Gehe zu: