INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Timeout Error Auslesen Modbusregister



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.07.2019, 18:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2019 08:58 von jg.)
Beitrag #9

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Timeout Error Auslesen Modbusregister
Die Mitschnitte beweisen eher, dass du Probleme mit dem Bus, mit der Gegenstelle oder dem USB zu RS485 Umsetzer hast.

Alle deine Analysen stimmen nicht:

zu 1) Der Abfrage-Frame beginne ein paar Byte früher:
   
Er ist komplett und korrekt: Bytes in Hex: 01 03 00 05 00 01 94 0B - also Abfrage von Holding Registern von Device 1, Register 5, Anzahl 1, korrekte Checksumme.

Aber die Antwort ist verstümmelt. Vgl. hierzu eine korrekte Frage-Anwort Reihenfolge:
   
0x01 0x03 0x02 wurde irgendwie zu 0x20. Nachdem dieser Fehler in der Antwort liegt, hat das nichts mit LabVIEW zu tun.

zu 3) Bei Function Code 06 (Write Single Register) antwortet der Teilnehmer mit demselben Frame (vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Modbus ). Zweimal dieselbe Nachricht ist in diesem Fall also korrekt.

Ebenso bist du mit dem markierten Frame bei Punkt 2 auf dem Holzweg. Das ist die korrekte Antwort deines Slave auf die Master-Anfrage davor (vgl. wieder den Wikipedia Link). Die Antwort auf eine Holding-Register Anfrage lautet 01 03 "Anzahl Bytes" "Werte Register" "Checksum". Anzahl Bytes =2, da du nur 1 Register abgefragt hast, dann folgen 2 Bytes für den Wert des 16bit-Register und die 16bit CRC. Alles in Ordnung.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Timeout Error Auslesen Modbusregister - jg - 17.07.2019 18:34

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  PostMultipart Timeout Gladii 1 1.901 13.04.2022 10:15
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 5.449 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  [split] VISA RS232 TimeOut MODDER 9 7.781 16.09.2013 09:12
Letzter Beitrag: GerdW
  Modbus Timeout ab 30 Registereinträgen Pitt 8 6.022 18.10.2012 14:20
Letzter Beitrag: Pitt

Gehe zu: