Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.04.2021, 11:08
Beitrag #52

Lucky. Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 33
Registriert seit: Jan 2021

20.0
2019
DE

24***
Deutschland
RE: Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten
Zitat:Wie soll das ExpressVI die Ausgabe des Signals im AWG beeinflussen?
Momentan gebt ihr Samples mit einem 1MHz-Takt aus. Ihr könntet natürlich 10mal mehr Samples generieren, die ihr dann mit einem 10MHz-Takt ausgebt…
Welche Flankensteilheit erlaubt denn euer AWG?

Danke dir! Du hast uns den entscheidenen Tipp gegeben. Wir haben da selbst irgendwie noch nicht so durchgeblickt mit der Samples. Ich dachte immer das man auf der X-Achse die Zeit eingibt. Aber dies scheint nicht so zu sein.

Nun ist das Signal wie wir es erwarten. Vielen Dank.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top