25.10.2022, 15:49
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Zeiterfassung zweier Lichtschranken
Hallo Dsans,

mit welcher Spannung versorgst du deine Lichtschranken? Laut Datenblatt ist die High-Spannung des Sensors die Versorgunsspannung-2,5 V. Nachdem du jetzt den Max-Wert der Karte überschreitest (und ja, üblicherweise können die NI-Karten immer etwas mehr messen als wie spezifiziert), folgere ich, dass du mindestens 13 V Spannung verwendest. Die Karten hat zwar einen Overvoltage Protection von 30V Powered, 20 V Off, aber auf Dauer würde ich nicht empfehlen, was du da gerade machst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Zeiterfassung zweier Lichtschranken - jg - 25.10.2022 15:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 10.301 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Ansteuerung zweier Heizer mittels PID-Regler Christoph1993 2 2.891 25.11.2018 19:53
Letzter Beitrag: Christoph1993
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 3.871 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 4.930 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.387 10.10.2014 16:42
Letzter Beitrag: jg
  Zeiterfassung eines Schleifendurchlaufs Labji 4 3.504 20.03.2014 18:30
Letzter Beitrag: BNT

Gehe zu: