Hallo!
Ist Deine Frage noch aktuell?
Der Screenshot zeigt wohl nicht das ganze Blockdiagramm, deshalb hab ich mal schnell meine Kristallkugel rausgekramt.
Was meinst Du mit Daten abspeichern. Speichern auf der Festplatte oder irgendwas anderes? Zum abspeichern von Daten finde ich nämlich keine VI's auf dem Blockdiagramm.
Übrigens die Initaialisierung der Seriellen Schnittstelle und das Schliessen der VISA Sitzung mit Errorhandler ist außerhalb der Schleife besser aufgehoben. Ansonsten wird die Schnittstelle mit jedem Schleifendurchlauf neu initialisiert und auch wieder geschlossen. Das ist nicht notwendig und bremst Dein Programm nur unnötig ab.