05.01.2013, 12:16
Beitrag #10

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
RE: DAQ 9203 mit Scale Function

Akzeptierte Lösung

(04.01.2013 20:00 )Selectah83 schrieb:  Hi Gerd,

ich arbeite an dieser Stelle nun auch wie von dir vorgeschlagen mit der Funktion "Linear". Dennoch kann ich immer noch nicht nachvollziehen warum diese Min- und Max-Werte von den DAQmx Treibern erwartet werden. In meinen Augen kann das der Software scheissegal sein, wie groß ein Wert werden kann. Bei 18 unterschiedlichen Sensoren mit diversen Polynomen ist es echt umständlich alle Polynomgrößen (auch wenn sie noch so linear verlaufen) auf den Wert anzupassen, der gewünscht wird. Das sind in meinen Augen Belanglosigkeiten, die unnötig aufhalten. Wüsste gern mal von einem LabVIEW Guru, was für einen tieferen Sinn (den sie wohl hoffentlich auch haben) haben...

Hallo Selectah,
bin zwar kein Guru aber dennoch mein Erklärungsversuch:
Aus der Hilfe-DAQmx Create Virtual Channel

Input Limits (Maximum and Minimum Values)
Input limits are the maximum and minimum values you expect to measure, after any scaling, including custom scaling. Input limits are sometimes confused with device range. Device range refers only to the input range of a particular device. For instance, the device range for a DAQ device might be 0 to 10 V, but that device might be used with a temperature sensor that outputs 100 mV for every 1 °C. The input limits in that case could be 0 to 100, with 10 V corresponding to 100 °C.

Input limits in a smaller range can improve the precision of your measurement. If, in the previous example, you knew that the temperature would never be higher than 50 °C, you could choose a minimum value of 0 and a maximum value of 50. The device can then detect smaller differences in temperature because it is digitizing a voltage between 0 and 5 V, rather than 0 and 10 V.


Beispiel:
Einige Devices /Module können verschiedene Spannungsbereiche messen z.B. ±60 V, ±15 V, ±4 V, ±1 V, ±125 mV NI9219. Wenn Du 100mV messen willst ist der Spannungsbereich 125mV auszuwählen da dieser die höchste Auflösung/Messgenauigkeit bietet.

Dies gilt ebenfalls für die Skalierung.

Gruß
Ralf
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DAQ 9203 mit Scale Function - GerdW - 14.12.2012, 12:51
RE: DAQ 9203 mit Scale Function - GerdW - 14.12.2012, 16:03
RE: DAQ 9203 mit Scale Function - GerdW - 14.12.2012, 17:38
RE: DAQ 9203 mit Scale Function - rasta - 05.01.2013 12:16
RE: DAQ 9203 mit Scale Function - GerdW - 05.01.2013, 11:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Custom Scale mit USB-6001 NoWay 3 4.292 13.08.2018 10:49
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ Create Scale philsmith 5 4.771 15.06.2013 07:17
Letzter Beitrag: Holy

Gehe zu: