Hallo,

dein Fehler sagt 'Kanalname: Temperatur'. Diesen Namen benutzt du im Dev3 sowie Dev4, also liegt der Fehler bei diesen zwei Tasks... gib ihnen doch so wie oben bei Dev1 und Dev2 schon gemacht, noch das Kürzel _03 _04 mit!
Entweder des war´s schon...ka. kenn mich mit DAQ immer noch nicht so aus oder es schränkt dir wenigstens dann den Fehler auf das Dev ein!

Aber wie schon von anderen erwähnt ExpressVIs vermeiden...außer natürlich bei Aufgabenstellungen vom NI-Marketing ^^

Grüße Oscar
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
LV Fehler 200022 - Mikege - 26.03.2014, 08:12
RE: LV Fehler 200022 - GerdW - 26.03.2014, 08:40
RE: LV Fehler 200022 - Mikege - 26.03.2014, 09:40
RE: LV Fehler 200022 - GerdW - 26.03.2014, 10:12
RE: LV Fehler 200022 - Oscar234 - 26.03.2014 14:14