INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DMA FIFO auf RT System auslesen --> Hängt manchmal



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.06.2014, 13:20
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DMA FIFO auf RT System auslesen --> Hängt manchmal
Hallo B.,

du hast deine "FIFO.Lesen" in einer TWL mit einem dt=500ms, gibst aber ein TimeOut von 1000ms vor.
Da muss die Schleife ja aus dem Tritt kommen! Big Grin

Wenn du in der Schleife mit TimeOuts arbeitest, brauchst du keine hochpräzise TWL…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DMA FIFO auf RT System auslesen --> Hängt manchmal - GerdW - 24.06.2014 13:20

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Timeout bei FIFO Speicher otto.kranz 15 36.795 19.09.2016 12:20
Letzter Beitrag: GerdW
  RT Schleife hängt sich auf jojo1306 5 20.586 25.11.2015 09:04
Letzter Beitrag: jojo1306
  RT FIFO Frage gfzk 1 14.586 02.07.2015 15:56
Letzter Beitrag: GerdW
  RT FIFO Verständnis Michiel 3 10.161 13.06.2014 14:02
Letzter Beitrag: jg
  Fragen zu DMA FIFO gfzk 5 11.397 24.10.2011 17:23
Letzter Beitrag: gfzk
  DMA FIFO + TDMS File IO NoD 1 8.534 30.10.2009 15:21
Letzter Beitrag: dlambert

Gehe zu: