Nullabgleich/Speicherung von Daten



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.10.2015, 18:03
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Nullabgleich/Speicherung von Daten
Hallo Twobobbels,

herzlich willkommen!

Manchmal ist es ja hilfreich, Beiträge anderer User zu lesen: Bambi hat quasi die gleiche Frage gestellt und sich den September über daran abgearbeitet!

Zitat:Meine Versuche mit einer Rückkopplung waren nur teilweise erfolgreich
Weil du einige Dinge noch nicht verinnerlicht hast…

- THINK DATAFLOW: Lokale Variablen sind in LabVIEW meist unnötig - so auch bei dir.
- Ungebremst laufende Schleifen, die auf Usereingaben reagieren, sind auch eher verpönt.
- Das Verstecken von Terminal-Labels im Blockdiagramm hilft nur selten, die Übersichtlichkeit im VI zu erhöhen…

Zitat:Ich würde gerne den Wert meines Kraftaufnehmers in einem numerischen Anzeigeelement (im VI als "gemessene Kraft" bezeichnet) anzeigen/speichern, und zwar 10 Sekunden nachdem eine definierte Ansprechschwelle überschritten worden ist.
Genau das macht doch dein VI: Es wird geprüft, ob ein Limit überschritten wurde. Wenn dem so ist, wird 10s gewartet und dann der (dann gerade aktuelle) Wert angezeigt… Big Grin

Beim Programmieren ist es auch immer hilfreich, das Problem zu analysieren und dann möglichst genau in Worte zu fassen. Vielleicht solltest du deine Aufgabenstellung besser formulieren?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Nullabgleich/Speicherung von Daten - GerdW - 04.10.2015 18:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Problem mit der Speicherung der Plotlegende Infraschall 6 5.908 11.11.2011 19:25
Letzter Beitrag: Infraschall
  Probleme bei der Signaldarstellung und -verarbeitung/-speicherung alexvogt84 2 3.762 02.02.2011 17:36
Letzter Beitrag: alexvogt84

Gehe zu: