25.08.2016, 14:12
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Modbus Libary benutzen
Ich gehe schwer davon aus, dass Error-Code 56 bei dieser API dasselbe bedeutet wie bei TPC/IP, das Gerät hat dir einfach nicht geantwortet.

Das kann jetzt alle möglichen Ursachen haben, mir fällt da u.a. ein:
- COM-Parameter (Baud-Rate, Parity) stimmen nicht
- Geräte-ID stimmt nicht, laut JUMO-Doku könntest du ID 255 probieren, dann sollte das Gerät antworten.
- RS-485 falsch angeschlossen
- RS-485 Terminierung aktiviert? Wobei das erst bei längeren Leitungen relevant wird

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 10:09
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 10:14
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 12:23
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 13:12
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 13:32
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016 14:12
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 25.08.2016, 14:16
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 25.08.2016, 14:51
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 26.08.2016, 09:44
RE: Modbus Libary benutzen - GerdW - 26.08.2016, 09:55
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 26.08.2016, 10:05
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 30.08.2016, 12:08
RE: Modbus Libary benutzen - jg - 30.08.2016, 13:21
RE: Modbus Libary benutzen - p4tti - 30.08.2016, 13:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.032 07.07.2022 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Com Port benutzen, um Relais zu schalten holographics 11 21.311 06.01.2013 11:09
Letzter Beitrag: Pitt
  ModBus Lakritzast 2 7.386 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Mit Visa den FIFO benutzen Jabbad 1 3.218 11.11.2009 15:00
Letzter Beitrag: chrissyPu

Gehe zu: