INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.04.2018, 13:53
Beitrag #1

handsch21 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Mar 2018

2017
2016
DE



2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
Hallo zusammen,

Müsste in meinem Blockdiagramm 2 Werte zugleich einlesen?
Wollte 2 getrennte DAQ Assistennten dafür benutzen?

Wenn ich das Programm jedoch starte bekomme ich einen Fehler! Ich weiß aber nicht warum!
Mein DAQ ist der USB 6009!

Das muss doch möglich sein in einem VI 2 Werte zugleich einzulesen?

LG
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 13:58
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
Hallo hand,

Zitat:Das muss doch möglich sein in einem VI 2 Werte zugleich einzulesen?
Ja.

Für ausführlichere Antworten solltest du vielleicht mehr Informationen (=dein VI) bereitstellen!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 14:07
Beitrag #3

handsch21 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Mar 2018

2017
2016
DE



RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
(05.04.2018 13:58 )GerdW schrieb:  Hallo hand,

Zitat:Das muss doch möglich sein in einem VI 2 Werte zugleich einzulesen?
Ja.

Für ausführlichere Antworten solltest du vielleicht mehr Informationen (=dein VI) bereitstellen!

hallo!

Hier ist da gesamte VI! würde das so funktionieren und liegt der Fehler in meinem VI oder geht das so einfach nicht?

Oder muss man da unter Express die Funktion "Split Signals" verwenden und in einem DAQ Assistennten 2 Channels anlegen?

LG


Angehängte Datei(en)
17.0 .vi  Hauptprogramm_Temperatur_Feuchtigkeit.vi (Größe: 100,47 KB / Downloads: 147)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 14:14
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
Hallo handsch,

Zitat:liegt der Fehler in meinem VI oder geht das so einfach nicht?
Ja.
Leider hast du immer noch nicht mitgeteilt, welchen Fehler du überhaupt bekommst!?

Zitat:Oder muss man da unter Express die Funktion "Split Signals" verwenden und in einem DAQ Assistennten 2 Channels anlegen?
Nein, niemand zwingt dich!
Beste Lösung: auf ExpressVIs verzichten - siehe Links in meiner Signatur.
Ansonsten: einfach beide Kanäle mit einem DAQ-Assi lesen und dann eben SplitSignal FromDDT verwenden…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 14:30
Beitrag #5

handsch21 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Mar 2018

2017
2016
DE



RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
(05.04.2018 14:14 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,

Zitat:liegt der Fehler in meinem VI oder geht das so einfach nicht?
Ja.
Leider hast du immer noch nicht mitgeteilt, welchen Fehler du überhaupt bekommst!?

Zitat:Oder muss man da unter Express die Funktion "Split Signals" verwenden und in einem DAQ Assistennten 2 Channels anlegen?
Nein, niemand zwingt dich!
Beste Lösung: auf ExpressVIs verzichten - siehe Links in meiner Signatur.
Ansonsten: einfach beide Kanäle mit einem DAQ-Assi lesen und dann eben SplitSignal FromDDT verwenden…

Diesen Fehler denn ich im Anhang angehängt habe bekomme ich!


Alles klar!
wenn ich aber beide Kanäle in einem DAQ anlege wie kann ich sie dann danach trennen bzw. wo erkenne ich welcher Kanal was ist?

Wenn ich da die Funktion From DDT verwende teile ich diese Signal ja nicht in 2 sondern wandle die Datentypen um?

LG


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 14:36
Beitrag #6

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
Hallo handsch,

der Fehler sagt, dass du die angeforderte Resource (=AnalogInput deiner USB6009) nicht "teilen" kannst! Da es nur einen ADC in der USB6009 gibt, kannst du den eben auch nur an einer Stelle im Code abfragen…

Zitat:wo erkenne ich welcher Kanal was ist?
DU weißt doch, wie DU den DAQ-Assi konfiguriert hast!
Der erste Kanal im DAQ-Assi ist eben auch der erste Wert/das erste Signal…

Zitat:wie kann ich sie dann danach trennen … Wenn ich da die Funktion From DDT verwende teile ich diese Signal ja nicht in 2 sondern wandle die Datentypen um?
Entweder du verwendest weiter DDT-Drähte und ExpressVIs wie SplitSignal, und wunderst dich weiter, wieso irgendwas funktioniert oder auch nicht.
Oder du wandelst mit FromDDT die Messwerte vom DAQ-Assi in vernünftige Datentypen um (hier: Array von Messwerten), wo man dann schon am Draht sieht, welche Art Daten man da eigentlich bearbeitet! (Da deine DAQ-Assi nur Einzelwerte lesen sollen, solltest du ein Array mit genau 2 Messwerten pro Aufruf bekommen!)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.04.2018, 14:38
Beitrag #7

handsch21 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 22
Registriert seit: Mar 2018

2017
2016
DE



RE: 2 DAQ Assistennten in einem Block Diagramm
(05.04.2018 14:36 )GerdW schrieb:  Hallo handsch,

der Fehler sagt, dass du die angeforderte Resource (=AnalogInput deiner USB6009) nicht "teilen" kannst! Da es nur einen ADC in der USB6009 gibt, kannst du den eben auch nur an einer Stelle im Code abfragen…

Zitat:wo erkenne ich welcher Kanal was ist?
DU weißt doch, wie DU den DAQ-Assi konfiguriert hast!
Der erste Kanal im DAQ-Assi ist eben auch der erste Wert/das erste Signal…

Zitat:wie kann ich sie dann danach trennen … Wenn ich da die Funktion From DDT verwende teile ich diese Signal ja nicht in 2 sondern wandle die Datentypen um?
Entweder du verwendest weiter DDT-Drähte und ExpressVIs wie SplitSignal, und wunderst dich weiter, wieso irgendwas funktioniert oder auch nicht.
Oder du wandelst mit FromDDT die Messwerte vom DAQ-Assi in vernünftige Datentypen um (hier: Array von Messwerten), wo man dann schon am Draht sieht, welche Art Daten man da eigentlich bearbeitet! (Da deine DAQ-Assi nur Einzelwerte lesen sollen, solltest du ein Array mit genau 2 Messwerten pro Aufruf bekommen!)

Oke alles klar, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Question Peak detector Block Diagram sagittarius 6 3.624 10.01.2018 11:46
Letzter Beitrag: GerdW
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 7.257 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Block Diagram übersichtlicher Tomtom79 17 11.891 06.09.2011 11:29
Letzter Beitrag: NWOmason
  Block Diagram aufmachen Diplomand 5 4.941 15.08.2011 09:12
Letzter Beitrag: GerdW
  Darstellung zeitversetzer Signale in einem Diagramm Slamdunker23 1 3.036 14.06.2011 22:00
Letzter Beitrag: schrotti
  NXT - Batterie-Block erstellen Labviewmeetsnxt 1 4.574 21.12.2010 10:56
Letzter Beitrag: NWOmason

Gehe zu: