Ich bin noch neu in LabVIEW und Hardware.


Wie kann ich ein 3/2-Wegeventil Proportional-Wegeventil, direktgesteuert,
mit elektrischer Wegrückführung mit LabVIEW ansteuern?

http://www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD/Ho...mp;Filter=29061


Ich habe NI USB-6211 Karte von National Instruments.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.11.2008, 09:33
Beitrag #2

kpa Offline
LVF-Stammgast
***


Beiträge: 385
Registriert seit: Mar 2007

2019
2002
DE

88***
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Hallo,

auf Seite 8 und 9 vom Datenblatt steht alles was was du zur Ansteuerung brauchst.

kpa
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
28.11.2008, 14:22
Beitrag #3

Marian M. Olef Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2006
de_en

80169
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Hallo Hellboy,

prinzipiell stellt die Ansteuerung kein Problem dar. Ist die Verdrahtung schon erfolgt? Ansonsten wie folgt:

1) Verdrahtung
Spannungsversorgung
Ventil Kontakt A mit Netzgerät 24 V DC / 2 A verbinden
Ventil Kontakt B mit Netzgerät Bezugspotential verbinden
Ventil Kontakt PE mit Schutzleiter verbinden


Sollwerteingang :
Ventil Kontakt D (+/- Sollwert) mit NI USB Pin 12 (Analog Out 0)
Ventil Kontakt E (Masse Sollwert) mit NI USB Pin 14 (Analog Out GND)

Istwertausgang :
Ventil Kontakt F (+/- Istwert) mit NI USB Pin 15 (Analog In 0)
Ventil Kontakt C (Masse Istwert) mit NI USB Pin 16 (Analog In 8)

--> Bei dieser Verdrahtung wird die Differenzmessung zu Grunde gelegt.

2) Treiberinstallation
Die Treiber für das NI USB Gerät installieren und dann den USB-Stecker einstecken

3) Measurement & Automation Explorer starten (wird bei der LabVIEW-Installation aufgespielt)

4) Funktion des USB-Messgerätes überprüfen:
Mein System -> Geräte und Schnittstellen -> NI-DAQmx-Geräte -> NI USB-6211: ...

a) Selbsttest ausführen.
b) Testpanels ... // Hier können die analogen Ein- und Ausgänge getestet werden
z.B. Register Karte "Analoge Ausgabe" auswählen, dann Kanalname ao0 auswählen, Modus: erzeugen einer Sinusspannung, Rate auf 1 Hz stellen und Start drücken. Danach sollte sich das Ventil schon mit einer Geschwindigkeit von einem Hz bewegen. Sicherlich ist es sinnvoll, zunächst das Verhalten des Ausgangs über ein Oszilloskop zu betrachten.

Funktioniert das bis hierhin?

Beste Grüße
Ole
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.12.2008, 15:56
Beitrag #4

hellboy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Nov 2008

2009
-
kA

95028
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
OK. Funktioniert.

Wir haben Sinusoid auf Ventil-Ausgang:

Amplitude*sin(Frequenz*t) + Offset

Wir messen auch Öl-Druck - Sinusoid.

Und Druckschwankungen müssen zwischen z.B. 40 und 100 Bar sein.

Wie muss Amplitude und Offset von Ausgangssignal kontrolliert werden?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.12.2008, 11:40
Beitrag #5

Marian M. Olef Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2006
de_en

80169
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Hallo,

bevor ich es jetzt hier die Ausgabe eines Sinusoids umständlich erkläre: in LabVIEW gibt es ein sehr gutes Beispiel dafür.

Es findet sich im sogenannten "Example-Finder", dieser ist im Menü unter Help -> Find Examples zu finden.

Dort den Registerreiter Search anstatt Browse auswählen (!) und dann nach dem Begriff "sinusoids" suchen.

Wollen sie eine Regelung aufbauen, welche die Druckschwankungen ausregelt, oder worum geht es?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.12.2008, 16:03
Beitrag #6

hellboy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Nov 2008

2009
-
kA

95028
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Aufgabe:
Wir stellen Vordruck (Oberdruck) in Hydraulik = 50 Bar.

Auf Sollwerteingang - Sinusoid (Amplitude, Frequenz, Offset) aus LabVIEW.

Wir messen Druck:

Druck ändert sich periodisch von 0 Bar bis Oberdruck (50 Bar).

Period kann nur von Frequenz von Ausgangssignal abhängen (??????).

Wir müssen Frequenz (nur Frequenz?) automatisch regeln:
0 Bar muss 1 Sekunde (zum Beispiel) dauern
dann
50 Bar - auch 1 Sekunde
dann
0 Bar 1 -Sekunde

und so weiter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.02.2009, 15:41
Beitrag #7

hellboy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 16
Registriert seit: Nov 2008

2009
-
kA

95028
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Ich muss Sinusoid generieren mit Frequenz 180 Hz (das Ventil sollte sich mit einer Geschwindigkeit von 180 Hz bewegen) und gleichzeitig Druck aufnehmen.

Welche richtige Timing-Einstellungen für DAQ-Assistent (Output) muss ich verwenden?

Ich habe Problem: nach 400 Sekunden Laufzeit VI wird abgebrochen (keine Datenerfassung mehr), beim Schließen - Meldung: VI Zurücksetzen, NI USB Box kann nur nach Neustarten verwendet werden?

P.S. Beim 20 Hz gibt es kein Problem!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.343 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 13.597 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Geschwindigkeit steigt/sinkt proportional zum Wert Schlaubi 4 4.348 04.09.2008 08:03
Letzter Beitrag: Schlaubi
  3/2 Wegeventil ansteuern tobiassc 2 5.656 23.11.2006 11:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen

Gehe zu: