INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.02.2014, 10:51
Beitrag #21

nusser Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jan 2014

2011
2014
DE



RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hi Marco

Im Anhang findest Du das File.

VG, nusser


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Datenerfassung_Datenspeicherung.vi (Größe: 46,58 KB / Downloads: 108)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2014 12:49 von GerdW.)
Beitrag #22

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,

der Standard-Tipp bei Timing-Problemen lautet "Consumer-Producer-Schema": Man trennt Datenerfassung und Dateispeicherung in zwei getrennte Loops und schickt die Daten per Queue von einer Loop in die nächste…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 15:26
Beitrag #23

nusser Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jan 2014

2011
2014
DE



RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hi

Gibt es irgendwo konkrete Beispiele dazu?

Wenn ja, wo findet man sie?

Danke und Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.02.2014, 16:25
Beitrag #24

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,

Datei->Neu…
Dann: Frameworks->Entwurfsmuster->Erzeuger/Verbraucher

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2014, 10:27
Beitrag #25

nusser Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jan 2014

2011
2014
DE



RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Guten Morgen!

Man möchte es nicht glauben, aber das Programm funktioniert nun endlich so, wie gewünscht Big Grin.

Ich werd mich wohl nun zum Gespött des Forums machen, aber der Fehler lag darin, dass ich den Debug-Modus die ganze Zeit drin hatte.....

Da ich nun mein erstes Problem behoben habe, kommt gleich das nächste.

Im Schritt der Datenerfassung möchte ich, dass eine LED, die wie alle Sensoren an eine NI USB 6212 angeschlossen ist, zum leuchten beginnt, wenn Start Datenerfassung gedrückt wird.

Ich hatte schon einmal ein anderes Programm (s. Anhang "And.finales Messprogramm"), wo diese Ausfühurng mit Express-Vi gemacht wurde.

Wenn ich in meinem Programm sowohl norm DAQ wie auch Express.vi benutze, kriege ich immer Fehlermeldungen.

Sollte ich einfach einen neuen Task mit digital Kanälen erstellen?

Ich bedanke mich schon einmal für Eure Hilfe.

LG, Nusser


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Main_final_18.2.2014.vi (Größe: 60,38 KB / Downloads: 130)

11.0 .vi  Andi_finales_Messprogramm.vi (Größe: 183,37 KB / Downloads: 119)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2014, 12:45
Beitrag #26

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,

Zitat:Sollte ich einfach einen neuen Task mit digital Kanälen erstellen?
Also ein Task mit nur einem DO sollte ausreichen für eine LED! Big Grin

In diesem anderen VI wird eine "Helligkeit" als DBL-Wert ausgegeben. Hängt die LED womöglich an einem AO oder PWM-Ausgang? (Kann den DAQ-Assi hier nicht öffnen, da DAQmx nicht installiert ist…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.02.2014, 14:05
Beitrag #27

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
@Gerd: Hier die Konfiguration des DAQ-Assi für Analog-Out, geht auf Anschluss Dev2/ao1.
   

@nusser: In deinem VI ist gar kein AO enthalten. Lad doch mal eine Variante mit AO hoch, dann fällt die Analyse leichter, wieso du einen Resourcen-Error bekommst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.02.2014, 09:03
Beitrag #28

nusser Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jan 2014

2011
2014
DE



RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo Gerd, hallo Jens

Danke für Eure schnellen Antworten.

@ Jens: Ich habe das Express-Vi wieder aus meinem Main Programm mit normalen Daq genommen, weil in der Hilfe zum Fehler stand, dass die Ursache u.a. sein kann, dass man Express Vi und normale DAQ gemischt hat.

Aber das ansteuern einer LED mit den normalen DAQ kann doch eigentlich nicht so schwierig sein oder?

Ich will einfache, dass die LED angeht, wenn ich auf Start Datenerfassung drücke und wenn ich auf Stop Drücke, soll sie ausgehen.

Also, wie mache ich das am besten?

Das Progamm "Main_final_18.2.2014.vi" habe ich in einer Antwort zuvor ein bisschen weiter oben schon einml angehängt.

Grüße

Nusser
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.02.2014, 09:11
Beitrag #29

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo Nusser,

entweder du nimmst einen DO deiner Karte und steuerst diesen an (Beispiel-VI zu digitaler Ausgabe anschauen) oder du nimmst wie in deinem "anderen" VI einen AO und gibst dort eine passende Spannung aus (dort wurde 5V verwendet, Beispiel-VI zu analoger Ausgabe anschauen)…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
21.02.2014, 09:22
Beitrag #30

nusser Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 34
Registriert seit: Jan 2014

2011
2014
DE



RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Servus!
Das Problem scheint doch eigentlich trivial und doch kriege ich es nicht hin.

Ich hätte gerne, dass die LED zu leuchten beginnt, wenn ich Start Datenerfassung drücke und dass sie aufhört zu leuchten, wenn ich Stopp Datenerfassung drücke.

Wie muss ich denn die Buttons mit der "LED-Casestructure" verbinden, dass ich dies realisieren kann. Oder bin ich total auf dem Holzweg? Momentan leuchtet die Led permanent.

Ich habe Euch das Vi wieder angehängt. Das Prolbem befindet sich im Zustand "Datenerfassung und Speicherung".

Ich hoffe, dass Ihr mir weiter helfen könnt.

lG, Nusser


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  Main_final_18.2.2014.vi (Größe: 166,47 KB / Downloads: 115)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 4.583 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 5.078 04.05.2017 14:38
Letzter Beitrag: GerdW
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 4.123 01.03.2016 10:05
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 14.711 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 12.860 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 3.872 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling

Gehe zu: