INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Einfach Frage bezüglich Zeit



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.07.2008, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 19:37 von jg.)
Beitrag #21

fsg4u Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008

8.6
2008
de

23552
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
Aber selbst wenn ich 35000 samples von hand einstelle, schreibt er nur 1000 samples in die datei und werden auch nur 1000 samples in der waveform angezeigt.

so siehts aktuell aus.

Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  2einlesen_1__1.vi (Größe: 50,15 KB / Downloads: 143)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 10:11
Beitrag #22

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
Schau' Dir mal die Bsp. zu DAQmx an. Da siehst Du, dass Du durch das Verhältnis der zu holenden Samples und der Samplerate die Dauer der Auslese-Whileschleife beeinflussen kannst und somit kannst Du z.B. jede halbe Sekunde speichern (in dem Fall ist das Verhältnis Rate:Anzahl der Samples = 5:1)

Gruß Markus

' schrieb:Hey.
Also ich hätte einen Ansatz wie es funktionieren könnte, die Frage an Euch wäre, ob das geht und wie ich das realisiere.
Mein Sensor scheint ja immer nur 1000 Wert abzugeben oder so.
Wäre es nicht möglich jede sekunde oder jede halbe sekunde die werte die er hat in ein array zu speichern,also an ein Array ranzuhängen?
Ginge das und wenn ja wie?
Danke FSG

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 10:25
Beitrag #23

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
Hab' Dir schnell ein Bsp. gemacht.


Sonstige .vi  DAQmx_AI_lesen.vi (Größe: 30,9 KB / Downloads: 160)

Lv80_img

Jetzt musst Du die Waveform-Werte nur noch entsprechend (wie oben) umwandeln und in ein Array schreiben (z.B. "Build Array" mit Schieberegister,...).

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 19:38 von jg.)
Beitrag #24

fsg4u Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008

8.6
2008
de

23552
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
danke für eure mühe.
ich hab an deins jetzt mal die speicherfunktion rangehängt, aber wenn ich dann auf speichern(boolean) drücke, speichert er nicht.
ich glaub er kommt irgendwie nicht zum speichern. also der knopf wird zwar grün,aber er sollte ja direkt wieder grau werden und nur kurz die werte speichern.
Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  DAQmx_AI_lesen_versionfsg01.vi (Größe: 47,94 KB / Downloads: 141)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 10:39 von Y-P.)
Beitrag #25

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
So wird ja auch erst gespeichert, wenn die Whileschleife beendet ist und Du Deinen Schalter gedrückt hast. Huh

Gruß Markus

' schrieb:danke für eure mühe.
ich hab an deins jetzt mal die speicherfunktion rangehängt, aber wenn ich dann auf speichern(boolean) drücke, speichert er nicht.
ich glaub er kommt irgendwie nicht zum speichern. also der knopf wird zwar grün,aber er sollte ja direkt wieder grau werden und nur kurz die werte speichern.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 10:44 von Lucki.)
Beitrag #26

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
' schrieb:Aber selbst wenn ich 35000 samples von hand einstelle, schreibt er nur 1000 samples in die datei und werden auch nur 1000 samples in der waveform angezeigt.
Ist doch klar, den entsprechenden Eingang im SampleClock.vi hast Du ja überhaupt nicht angeschlossen. Der Standardwert ist dann 1000.
Der "konkurrierende" Anschluß im Read-VI bezieht sich auf die Anzahl der Samples, die Pro Aufruf aus dem Buffer gelesen werden sollen
Weiß im Moment nicht was passiert, wenn insgesamt nur 1000 Samples erzeugt werden und 35000 gelesen werden sollen, auf jeden Fall ist so eine Einstellung Shit. Normal ist im endlichen Modus für das Read-Vi diese Einstellung: Warte, bis Datenerzeugung beendet, dann alle Daten lesen. (= kein Anschluß an diesem Eingang)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.07.2008, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 19:37 von jg.)
Beitrag #27

fsg4u Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008

8.6
2008
de

23552
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
jetzt hab ichs mit in die while schleife eingebaut und wieder das gleiche problem wie vorher.
wenn ich 1000 samples eingebe, speichert er nur 1000 samples. logisch.
wenn ich aber 50 000 eingebe, aktualisiert sich die waveform auch nur alle 5 sek.
das heist, wenn ich sagen würde, bitte 30 sek aufnehmen, würde auch die waveform erst nach 30 sek etwas anzeigen und er wurde erst nach 30 sek speichern.
geht das nicht anders?
also das er kontinuirlich auf der waveform was anzeigt und auch kontinuirlich speichert?
also so lang ich will?
danke FSG



um noch mal zu sagen, was die ganze sache soll.
ich will von 5 sensoren ab einem bestimmten zeitpunkt mit einer bestimmten frequenz so um die 1 kHz eine bestimmte zeit also sagen wir 30 sek lang aufnehmen und das dann in 5 dateien speichern.
der einfach halt halber will ich es erstmal mit 1nem sensor schaffen...aber das problem ist halt, die lange aufnahme dauer..so seh ich das hier gerade..



ok, wenn ich als timeout 50 s angebe, als rate 1000 und als sample per channel 35000 dann klappt es.
aber das programm steht während der gesammten zeit.
kann das programm während der zeit wirklich nichts machen?
gibt es da ne möglichkeit?

Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  DAQmx_AI_lesen_versionfsg01.vi (Größe: 48,48 KB / Downloads: 142)

Sonstige .vi  2einlesen_1__1.vi (Größe: 56,36 KB / Downloads: 150)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 13:36
Beitrag #28

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
' schrieb:aber das programm steht während der gesammten zeit.
kann das programm während der zeit wirklich nichts machen?
Ja doch: Posting #26 nicht einfach ignorieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 19:37 von jg.)
Beitrag #29

fsg4u Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 97
Registriert seit: May 2008

8.6
2008
de

23552
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
ne in meiner letzten vi die ich hochgeladen hatte, hab ich den entsprechenden Eingang am sample clock auch mit angeschlossen. aber das half leider nicht.
ich kann das programm immer noch nicht bedienen, während er die daten aufzeichnet.allerdings versuche ich es gerade auf eine andere weise.

ist das vielleicht ne bessere lösung?
kurze erklärung:
ich versuche immer nur ein sample aufzunehmen und das dann über ne for loop in nen array zu packen.
danke fsg

Lv82_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  einseinlesen_version_1sample.vi (Größe: 37,95 KB / Downloads: 138)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2008 14:28 von Lucki.)
Beitrag #30

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Einfach Frage bezüglich Zeit
' schrieb:ne in meiner letzten vi die ich hochgeladen hatte, hab ich den entsprechenden Eingang am sample clock auch mit angeschlossen. aber das half leider nicht.
Die Konfiguration von Sample Clock liegt immer noch total daneben - und ich hatte mir schon eingebildet, ich hätte es "hervorragend klar" beschrieben.
Lv82_img
Sonstige .vi  einseinlesen_version_1sample_1_.vi (Größe: 27,04 KB / Downloads: 168)

Eine qualifiziertere Hilfe scheitert ja auch daran, weil der Task virtuell im M&A-Explorer konfiguriert ist und somit Deine Downloads weder vollständig noch ausführbar sind.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI USB 6009 steigt während dem Messen einfach aus 1johleh 5 5.716 20.10.2010 07:48
Letzter Beitrag: 1johleh
  Digitale Ausgabe möglichst einfach Benjamin_A 9 8.703 02.11.2009 08:56
Letzter Beitrag: rolfk
  sensoren-, ventilsignale und messkarte einfach zu simulieren? rolgan 4 7.086 10.04.2008 09:00
Letzter Beitrag: rolgan

Gehe zu: