INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

11.09.2009, 15:46
Beitrag #1

Meddoc Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Sep 2009

201x
2008
DE_EN

9111
Deutschland
Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen
Hallo,
versuch schon seit paar Tagen einen digitales Tiggersignal auf dem NI USB-6259(BNC) zu erzeugen.
Es würde reichen wenn es so alle 400ms mal kurz ein high-Pegel macht. Das Problem ist das dieser Trigger kontinuierlich laufen soll ohne das man mehr mals die Ausgabe startet.

Bei mir gibt er aber immer nur einmal ein high-Pegel und dann mach er nix mehr, weis aber net so richtig was da falsch läuft. Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen!

Das Programm ist LabVIEW-Version 8.5 Studentenversion

Danke schonmal im vorraus!

Gruß


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  triggersignal.vi (Größe: 31,83 KB / Downloads: 357)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.09.2009, 18:56
Beitrag #2

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen
' schrieb:Hallo,
versuch schon seit paar Tagen einen digitales Tiggersignal auf dem NI USB-6259(BNC) zu erzeugen.
Es würde reichen wenn es so alle 400ms mal kurz ein high-Pegel macht. Das Problem ist das dieser Trigger kontinuierlich laufen soll ohne das man mehr mals die Ausgabe startet.

Hallo,
im Anhang eine Software-Takt gesteuerte lv85Version, die als Diskussionsgrundlage dienen soll.

Gruß
Ralf


Angehängte Datei(en)
Sonstige .zip  triggersignal_Soft_RS2.zip (Größe: 30,94 KB / Downloads: 288)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.09.2009, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 08:07 von jg.)
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen

Akzeptierte Lösung

Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:

Schau mal im NI-Examplefinder nach den Beispielen zu "Pulse-Train".

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.09.2009, 06:04
Beitrag #4

rasta Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 245
Registriert seit: Oct 2006

LabVIEW 2009-2017
2006
EN

53909
Deutschland
Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen
' schrieb:Das kannst du mit einer Counter-Ausgabe lösen:

Schau mal im NI-Examplefinder nach den Beispielen zu "Pulse-Train".

MfG, Jens
OK, danke für das Stichwort.

Gruß
Ralf
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
Video Zeitstempel & VISA Trigger Piet1337 14 9.356 11.10.2022 12:10
Letzter Beitrag: Piet1337
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 2.037 01.07.2021 07:21
Letzter Beitrag: GerdW
  Trigger bei einer Beschleunigungsmessung Devo 3 3.869 09.11.2019 12:17
Letzter Beitrag: Devo
  Trigger über PCI 6133 Karte weiterleiten Rene_AC 7 3.876 09.08.2019 09:09
Letzter Beitrag: Rene_AC
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 3.882 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.071 02.01.2019 08:55
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: