INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?!



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.06.2007, 09:08
Beitrag #1

dragonos Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: May 2007

8.2.1
2007
kA


Deutschland
Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?!
Hallo,


ich will gerade folgendes programmieren:

Ich habe 2 Graphen, die mit Daten gefüllt werden sollen. Der Benutzer wählt den Graphen aus und bei der Betätigung der Schaltfläche "Messung starten" soll der Graph gefüllt werden. Zur Zeit soll dies u.a. noch mit simulierten Signalen erfolgen - später mittels Wegaufnehmern.

Mein aktuelles Problem ist, dass ich innerhalb einer Event-Struktur eine Whileschleife habe in der ich einen Schieberegler abfrage und einen Sinus darauf im Graphen abtragen will. Innerhalb der Whileschleife reagiert meine Anwendung allerdings nicht mehr.

Ist es nicht möglich innerhalb einer Eventstruktur eine Whileschleife zu haben?

Wie könnte man es sonst bewerkstelligen?

Anbei ein kleines Beispiel-VI.


Liebe Grüße,
Alex


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 60,32 KB / Downloads: 166)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
04.06.2007, 09:29
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?!
Hallo, Alex,

entferne den Haken, so wie im Screenshot gezeigt.

   

Und wenn du das Terminal "Messung starten" so wie gezeigt in die Event-Struktur hängst, dann kannst du auf das Reinit to default verzichten.

Wenn aufwändiger werden soll, beschäftige dich mal mit dem Konzept "State Machine".

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
04.06.2007, 15:25
Beitrag #3

dragonos Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 45
Registriert seit: May 2007

8.2.1
2007
kA


Deutschland
Eventstruktur - Änderung eines Schiebereglers nicht möglich?!
' schrieb:Hallo, Alex,

entferne den Haken, so wie im Screenshot gezeigt.

[attachment=33639:Image1.png]

Und wenn du das Terminal "Messung starten" so wie gezeigt in die Event-Struktur hängst, dann kannst du auf das Reinit to default verzichten.

Wenn aufwändiger werden soll, beschäftige dich mal mit dem Konzept "State Machine".

MfG, Jens

Hi Jens,

vielen Dank.
Ich habe bereits alles als State Machine umgebaut.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 2.932 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 2.912 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 5.726 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 3.888 25.07.2018 08:02
Letzter Beitrag: jg
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.226 20.07.2015 13:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 3.781 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein

Gehe zu: