INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben"



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

12.07.2012, 15:29
Beitrag #1

MHe Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 1
Registriert seit: Jul 2012

2011
-
kA



Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben"
Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem mit angehängtem vi:
Ich möchte mit der Datenerfassungskarte NI-PCI-6014 drei analoge Signale mit einer Samplerate von 50kHz über einen längeren Zeitraum (30s-2min) aufnehmen. Dazu werden die Daten kontinuierlich erfasst (Samplezahl 10k) und über Signalgraphen ausgegeben. Zum Aufzeichnen der Signale soll der Button aktiviert werden, der dann das ExpressVI "Messwerte in Datei schreiben" startet, bzw. beendet.
Das Problem an der Sache ist, dass nach einer Weile die Fehlermeldung 200279 kommt, was bedeutet, dass das Programm zu langsam mit dem Speichern ist. Die ExpressVI öffnet/schließt wohl bei jedem Durchlauf die Datei(en). Eine Lösung wäre wohl, eine Datei am Anfang zu Öffnen und am Ende zu schließen. Ich habe mir auch schon einige Beispiele zum Thema angesehen, finde aber leider keine Lösung, insbesondere, wenn ich das Starten und Beenden des speicherns über den Button steuern will.

Hat da jemand eine Idee? Vielen Dank


Angehängte Datei(en)
11.0 .vi  PCB_Daten_V01.vi (Größe: 93,18 KB / Downloads: 184)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
12.07.2012, 17:35
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.398
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben"
Hallo MHe,

erstmal die Standardantworten:
- Producer-Consumer-Schema verwenden
- man kann eine Case-Struktur verwenden, wenn man nicht dauernd speichern will

Dann Überlegungen:
- Du stellst jedesmal 10k Samples in einem Graphen von ~200 Pixel Breite dar, d.h. ca. 50 Samples werden auf ein Pixel Breite dargestellt. Meinst du wirklich, das ist sinnvoll?
- Auch der DAQ-Assi neigt dazu, bestimmte Sachen (wie TaskStart/Stop) unnötigerweise jedesmal auszuführen. Auch hier würde sich ein Einsatz der "richtigen" DAQmx-Funktionen anbieten.
- Zum Dateispeichern gibt es Beispiele, die ohne ExpressVI auskommen. Dort einfach mal reinschauen und mit dem Tipp oben zur Case-Struktur verknüpfen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 6.674 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 3.943 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 5.165 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 9.263 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  Error -200279 ugarcia 13 10.954 25.04.2013 10:54
Letzter Beitrag: jg
  text in datei schreiben, wenn der trigger auslöst steffenkaminski 5 3.844 03.01.2013 11:26
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: