Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung", 
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
	
		
	
		
			| 
				 
					21.12.2010, 14:45  
				 
				
  Beitrag #1 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                             
                       
                            Road_Runner 
 
 
                            
                                LVF-Grünschnabel 
                                  
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 22 
	Registriert seit: Jan 2008
	
 
 
8.6 
2008 
de 
 
04136 
Deutschland 
			 | 
                              
Modbus Daten auslesen 
				 
					Hallo LV-Gemeinde, 
 
ich habe ein Analysator welcher mir Messwerte über Modbus zur Verfügung stellt. Diese sind vom Typ Float. Wenn ich die Daten mit LV auslese erhalte ich 2 Integer Werte (Auslesen als Holding Register) Leider kann ich diese nicht in Floats zurückführen. 
 
Bei Tests habe ich aus 0=0;0 
8=0;16640 
10=0;16672 
100=0;17096 
 
-10=0;49440 
-100=0;49864 
-1000=0;50298 
 
erhalten. Hat jemand einen Lösungsansatz wie ich die Werte wieder in Floats/ DBL zurückführen kann? Mit Type cast und TYP=0 habe ich es schon probiert aber es funktioniert nicht! 
 
Danke Jens
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					21.12.2010, 15:11  
				 
				
  Beitrag #2 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            jg 
 
 
                            
                                CLA & CLED 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 15.864 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
20xx / 8.x 
1999 
EN 
 
Franken... 
Deutschland 
			 | 
                              
Modbus Daten auslesen 
				
				
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci) 
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					21.12.2010, 15:56  
				 
				
  Beitrag #3 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                             
                       
                            Road_Runner 
 
 
                            
                                LVF-Grünschnabel 
                                  
                                
  
                            
                            
	Beiträge: 22 
	Registriert seit: Jan 2008
	
 
 
8.6 
2008 
de 
 
04136 
Deutschland 
			 | 
                              
Modbus Daten auslesen 
				 
					Habe an der Stelle schon geschaut aber leider führt das nicht zum Erfalg Das Ergebnis weicht von dem Sollwert ab!
				 
				
				
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					21.12.2010, 16:06  
				 
				
  Beitrag #4 
			 | 
		 
		
		
			
                                 
					
                                                 
				
                    
                     
                            
 
 
                       
                            jg 
 
 
                            
                                CLA & CLED 
                                
                                
 
  
                            
                            
	Beiträge: 15.864 
	Registriert seit: Jun 2005
	
 
 
20xx / 8.x 
1999 
EN 
 
Franken... 
Deutschland 
			 | 
                              
Modbus Daten auslesen 
				
					Geht doch?! 
    
Lad doch mal ein VI hoch, bei dem es deiner Meinung nach nicht geht.
 
Gruß, Jens
				  
				
				
 
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci) 
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
 
Einführende Links zu LabVIEW, s.  GerdWs Signatur.  
 
				
				
				 
			 | 
                              
                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			| 
				 
					21.12.2010, 16:16  
				 
				
  Beitrag #5 
			 | 
		 
		
		
			| 
                                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
	
		
			
				
					21.12.2010, 16:20   
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 16:21  von NWOmason.)
				 
				
  Beitrag #6 
			 | 
		 
		
		
			| 
                                 
				
 | 
		 
		
			| 
				
			 | 
		 
	
 
 |  |