INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.08.2010, 07:21
Beitrag #11

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
Hallo,

nach Tests an der Station haben sich leider keine großen Verbesserungen der Funktionen ergeben.

E shat sich in diesem Zusammenhang herausgestellt, dass dies aber evtl auf die CPU-Auslastung, welche bei nahezu 100%
steht, zurückzuführen ist. Dadurch tritt der fehler nur bei der Durchführung von Messungen an mehreren Positionen parallel auf.
Beim Einzelbetrieb schafft dies die CPU evtl noch.

Werde dieses Problem erstmal lösen, um alle weiteren Zusammenhänge davon auschließen zu können.
Gibt es für die Suche nach Ursachen und damit zur Reduzierung der CPU-Auslastung auch erste Tips?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.08.2010, 07:30
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
' schrieb:E shat sich in diesem Zusammenhang herausgestellt, dass dies aber evtl auf die CPU-Auslastung, welche bei nahezu 100%
steht, zurückzuführen ist. Dadurch tritt der fehler nur bei der Durchführung von Messungen an mehreren Positionen parallel auf.
Beim Einzelbetrieb schafft dies die CPU evtl noch.
Und Fehler ist gefunden!
' schrieb:Werde dieses Problem erstmal lösen, um alle weiteren Zusammenhänge davon auschließen zu können.
Gibt es für die Suche nach Ursachen und damit zur Reduzierung der CPU-Auslastung auch erste Tips?
Die hat es schon in diesem Thread gegeben, aber du hast sie nicht umgesetzt. Die Analogdatenerfassungsschleife läuft bei dir sehr schnell. Wenn du am Eingang von DAQmx-Read schon eine 100 oder 1000 anschließt, und somit die Schleife dazu zwingst, immer mind. 100 oder 1000 Samples auszulesen, dann dürfte die CPU-Auslastung schon deutlich runtergehen.

Nebenbei, bei jedem Programm, bei dem die CPU-Auslastung größer 10-20% ist, läuft etwas falsch.Wink

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.08.2010, 08:17
Beitrag #13

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
Der Fehler ist damit leider noch nicht gefunden.
Hab die analoge Erfassung mit jeglichen Änderungen und Samples versucht. Sogar ganz ohne analoge Erfassung ist
die CPU-Auslastung sehr hoch.

Nun muss ich erstmal schauen, dass diese wieder bei den max. 20% liegt, dann können weitere Verbesserungen vogenommen
werden.

Trotzdem DANKE an alle für die bisherigen Tips.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.08.2010, 08:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2010 08:21 von jg.)
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
Dann würde ich mal Schleife für Schleife einzeln testen, welche soviel CPU-Zeit frisst.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.08.2010, 08:39
Beitrag #15

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.687
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
@WolfiB

Nur mal so um Grenzfälle auszuschließen: Was hast du denn für NI-Equippment? Und was für einen PC?

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.08.2010, 10:08
Beitrag #16

WolfiB Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 88
Registriert seit: Jul 2007

8.5
2007
de

711xx
Deutschland
Laufzeitprobleme - Einzeln ok, mehrfach nicht ok
NI-System:

Chassis: PXI-1042

Controller: NI 8195

Module:
- PXI 6511 (DI)
- PXI 6512 (DI)
- PXI 6229 (AI/AO)
- PXI 6624 (Counter)
- PXI-5812 (CAN)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 3.708 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Frontpanelelement im Cluster einzeln steuern L@BTR0N 2 3.867 14.10.2019 09:25
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 5.245 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.037 14.02.2017 08:32
Letzter Beitrag: GerdW
  Laufzeitprobleme mit XControls Hasenfuss 3 2.929 06.04.2016 17:06
Letzter Beitrag: jg
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.543 24.06.2015 13:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: