INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem Messwerterfassung über RS232



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.07.2008, 15:29
Beitrag #11

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Problem Messwerterfassung über RS232
' schrieb:ja den Highlightmodus hab ich verwendet das Problem tritt beim letzten read auf... er ließt dann die Steueranweisung "1 2 3" anstatt die Messergebnisse und bricht dann ab wegen Zeitüberschreitung ab
find das sehr merkwürdig.

Wenn keine 100 Byte in dem Seriall-Port Buffer anstehen gibt es eben Timeout.
Grundsätzlich sollte man vor dem lesen schauen wieviele Byte am Serialport anliegen, und dann diese Menge lesen.

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
23.07.2008, 16:13
Beitrag #12

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
' schrieb:weiß nich mit welcher version ich das VI erstellt hab, ist aber eine ziemlich neue.
Offtopic2
Hierzu ist noch zu sagen: Im LVF gehört es zum guten Ton, bei VI-Uploads die LV-Version des VI anzugeben.

Zitat:Bitte keine Doppelpostings.
Ich hab' die Themen zusammengefasst.
Und zum Thema Doppelpostings bitte Forenregeln beachten!

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 08:20
Beitrag #13

Robotroner Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 11
Registriert seit: Jun 2006

2.5 - 2020 (PDA, Vision)
1992
DE_EN

12587
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
' schrieb:Wenn keine 100 Byte in dem Seriall-Port Buffer anstehen gibt es eben Timeout.
Grundsätzlich sollte man vor dem lesen schauen wieviele Byte am Serialport anliegen, und dann diese Menge lesen.

Genau, so z.B.
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2008, 15:33
Beitrag #14

neuhier Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2008

7
2008
de

61169
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
danke für die Hinweise werd es ausprobieren!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.07.2008, 11:15
Beitrag #15

neuhier Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2008

7
2008
de

61169
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
Also ich hab den Vorschlag ausprobiert. Es kommt jetzt nicht mehr zum Timeout, beim letzten lesen, werden aber immer noch die Steurbefehle (o 1 2r) angezeigt die ich an die Schnittstelle schreibe. Das zweite lesen dient dem anzeigen der Messergebnisse.

Das VI wurde erstellt mit Version 8.5


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Serielle_Kommunikation_1.vi (Größe: 28,77 KB / Downloads: 153)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.07.2008, 11:30
Beitrag #16

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
Profil_ergaenzen

Ich verstehe Dein Problem irgendwie nicht. Wo soll das stehen, was Du reingeschickt hast? Huh

Gruß Markus

' schrieb:Das VI wurde erstellt mit Version 8.5

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.07.2008, 12:16
Beitrag #17

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Problem Messwerterfassung über RS232
' schrieb:Also ich hab den Vorschlag ausprobiert. Es kommt jetzt nicht mehr zum Timeout, beim letzten lesen, werden aber immer noch die Steurbefehle (o 1 2r) angezeigt die ich an die Schnittstelle schreibe. Das zweite lesen dient dem anzeigen der Messergebnisse.

Das VI wurde erstellt mit Version 8.5

Das heisst, dass du deinen Steuerbefehl noch gar nicht gesendet hast.
Deine String-Konstante ist falsch.
Ob es einen Leerschlag zwischen den Zeichen braucht, kann ja sein, aber einen String "/r" sicher nicht.
Das /r solltest du nur sehen wenn du die String-Konstante auf "" Codes umgeschaltet hast.
Du kannst auch die Strings verküpfen und für das Abschlusszeichen eine Konstante der Stringpalette nehmen.

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.07.2008, 16:32
Beitrag #18

neuhier Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 8
Registriert seit: Jul 2008

7
2008
de

61169
Deutschland
Problem Messwerterfassung über RS232
' schrieb:Das heisst, dass du deinen Steuerbefehl noch gar nicht gesendet hast.
Deine String-Konstante ist falsch.
Ob es einen Leerschlag zwischen den Zeichen braucht, kann ja sein, aber einen String "/r" sicher nicht.
Das /r solltest du nur sehen wenn du die String-Konstante auf "" Codes umgeschaltet hast.
Du kannst auch die Strings verküpfen und für das Abschlusszeichen eine Konstante der Stringpalette nehmen.

Danke für die Hilfe. Es funktioniert jetzt. Hab den String mit einer Konstante für Carriage Returm verknüpft.
Muss jetzt nur noch ein paar Berechnungen durchführen, aber das ist ja kein Problem.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 8.308 18.07.2016 13:54
Letzter Beitrag: jg
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 5.628 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 31.056 28.10.2013 09:45
Letzter Beitrag: GerdW
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 13.126 09.09.2013 07:55
Letzter Beitrag: GerdW
  Kraftprüfmaschine von Zick/Roell über RS232 steuern 1johleh 24 30.603 20.12.2012 19:31
Letzter Beitrag: Tobi2012
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 5.402 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u

Gehe zu: