INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.07.2013, 09:25
Beitrag #11

ragingbull Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jan 2009

2011
2010
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende
Ich glaub dann haben wir uns missverstanden.

Mein String wird nicht mit \r\n abgeschlossen.

Ich weis nicht mit was der String abgeschlossen wird.

Dazu gibt es auch keinerlei Infos
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.07.2013, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013 09:28 von GerdW.)
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende

Akzeptierte Lösung

Hallo bull,

du hast doch selbst das \r\n ins Spiel gebracht...

Optionen:
- Hersteller nach dem TermChar fragen (hoffentlich hat er eins verwendet) bzw. beim nächsten Mal ein besseres Lastenheft schreiben Big Grin
- 3mal VISA-Read mit # als TermChar...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
26.07.2013, 09:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2013 09:42 von ragingbull.)
Beitrag #13

ragingbull Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 46
Registriert seit: Jan 2009

2011
2010
EN


Deutschland
RE: Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende
Danke!!!

3 mal VISA Read.

Oft sind es die einfachen Dinge....

Vielen Dank

PS: Laut Hersteller ist der TermChar #
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 6.191 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 9.166 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 6.708 28.09.2017 12:13
Letzter Beitrag: Lucki
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 6.656 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 16.861 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 7.194 01.10.2013 10:38
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: