INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Timingprobleme beim aufzeichnen eines Signals



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.09.2009, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2009 11:53 von jg.)
Beitrag #1

LabView-Starter Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Sep 2009

8.5
2009
de

50931
Deutschland
Timingprobleme beim aufzeichnen eines Signals
Hallo zusammen,

Wie im angehängten VI zu sehen, versuche ich ein Sinus-Signal in einem bestimmten Zeitrahmen in eine Datei zu schreiben.
Mein Problem: Das Modul "Verstrichene Zeit" setzt sich entgegen der Vorgabe bei häufigerem Aufnehmen nicht immer auf Null zurück. Manchmal beginnt der Timer auch z. B. bei 1 oder 2...
Schaut es euch an, es ist echt merkwürdig.

Ich hab schon alles Mögliche Ausprobiert. Wie kann ich das Signal exakt für die gewünschte in die Datei schreiben lassen. Damit meine ich, dass der Counter bei der Aufnahme auch exakt bei 00:00:00,00 anfängt.

Danke im Voraus Wink

LabVIEW-Starter
Lv85_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Zeitgesteuerte_Sinusaufnahme.vi (Größe: 199,5 KB / Downloads: 183)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.09.2009, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 07:40 von Y-P.)
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Timingprobleme beim aufzeichnen eines Signals
Ich würd' als erstes mal die Express-VIs weglassen. Da kann so viel passieren, was man nicht sieht.

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.09.2009, 12:06
Beitrag #3

LabView-Starter Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 23
Registriert seit: Sep 2009

8.5
2009
de

50931
Deutschland
Timingprobleme beim aufzeichnen eines Signals
herzlichen Dank!

Ich habe mir den Express-VI-Timer "Verstrichene Zeit" quasi per logik-Gatter selbst nachgebaut.
Jetzt funkioniert alles einwandtfreiWink

Gruß LabVIEW-Starter

(Anhang LV-Version 8.5)


Angehängte Datei(en)
Sonstige .zip  Zeitgesteuerte_Signalaufnahme.zip (Größe: 90,94 KB / Downloads: 183)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Anzahl von wiederholenden Spannungssignalen aufzeichnen Special354 24 16.332 14.12.2020 09:23
Letzter Beitrag: GerdW
  Differenzieren eines DAQ Signals Nanaa 3 3.989 15.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: GerdW
  Kontinuierlicher analog Ausgang mit Änderung des Signals in der Programmausführung lumaxo 5 7.345 06.05.2014 10:53
Letzter Beitrag: Lucki
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 17.520 28.04.2014 22:18
Letzter Beitrag: Lucki
  Erzeugung eines stufenlos einstellbaren PWM-Signals Fredy Dilker 14 19.965 24.03.2014 11:01
Letzter Beitrag: GerdW
  1. Ableitung eines Signals durchsuchen - Lifter 6 7.627 03.12.2013 18:53
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: