INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Trigger Signal für AO und AI



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.09.2008, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008 11:53 von Abtin.)
Beitrag #1

Abtin Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 53
Registriert seit: May 2007

8.21
2007
kA

22115
Deutschland
Trigger Signal für AO und AI
Hallo alle zusammen,

ich sitze an einer Aufgabe die mich langsamm wahnsinnig macht...folgendes Problem: Ich habe eine PCI 6221 Karte im Pc. So ich möchte gleichzeitig einen AO und einen Anlaoginput machen, allerdings müssen die AO und AI getriggert werden. Und zwar soll der AI mit der steigenden Flanke des Triggersignals (also vor dem AO) und AO soll auf die fallende Flanke Loslegen (also nach dem AI). Das Trigger signal soll der Counter Output (Ctr0) sein. Ich habe auf ctr0 einen Puls erzeugt, aber ich kann weder output noch Input triggern damit. Ich habe alles versucht, irgendwie will das ding nicht!!! Was mache ich falsch. Ich habe den Assistenten benutzt, und mann kann auch mit dem Assistenten als Trigger nicht ctr0 nehmen. Ist das eine einschränkung oder ist mache ich etwas falsch?? Ich habe mal versucht den output zu triggern, und habe fals es jemanden interessiert, meine Version hochgeladen: Bitte UM HILLLLFFFEEE!!!!

Es ist LV 8.2.1 Geschrieben:


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Output.vi (Größe: 37,37 KB / Downloads: 250)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
10.09.2008, 19:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2008 22:39 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Trigger Signal für AO und AI
Habe mir da mal kurz angesehen. Mir fällt auf, Daß Du von AI redest, was es aber im VI überhaupt nicht gibt. Und die Triggerung im VI mit einem analogem Schwellwert steht auch im totalen Widerspruch zu Deinen Erklärungen. Hast Du das falsche VI hochgeladen?
Es wäre auch sinnvoll, wenn Du sagen würdest, wozu das Ganze dienen soll. Dann wäre es eher möglich, Vermutungen über fehlende Informationen zu machen, die für die Beantwortung wichtig wären.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
10.09.2008, 23:09
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Trigger Signal für AO und AI
Stimme Lucki zu, nimm Digitalen Trigger, Eingang ist "Ctr0InternalOutput":

   

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.09.2008, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2008 09:28 von Abtin.)
Beitrag #4

Abtin Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 53
Registriert seit: May 2007

8.21
2007
kA

22115
Deutschland
Trigger Signal für AO und AI
Hallo und danke für die Infos,

@Lucki: Ja ich habe irgendwie nicht genau das hochgeladen was ich wollte, ich habe nur einen meiner vielen versuche einen AO oder AI zu triggern hochgeladen. Es sollte übrigens AO und AI gleichzeitig getriggert werden... Das Hauptprogramm hätte nicht viel mehr sinn gehabt, da das Progri viel zu umfangreich wäre..

@Jens:
Danke für den Lösungvorschlag. Ich werde mal versuchen das bei mir umzusetzen. Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass ich meine AI bzw AO triggern kann, muss dann aber Digitalen Trigger auswählen und dann müsste ich ctr0 noch an irgendeinen Eingang anschließen und diesen dann TriggIn auswählen. Naja das wäre auch eine geeignete Lösung. Ich hoffe aber das deine Lösung funktioniert Huh, denn ich würde gerne den Takt ctr0 auslesen ohne es an irgendeinen Eignag zu legen...



Vielen Dank nochmal.....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
11.09.2008, 10:43
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Trigger Signal für AO und AI
' schrieb:@Jens:
Danke für den Lösungvorschlag. Ich werde mal versuchen das bei mir umzusetzen. Ich habe zwischenzeitlich herausgefunden, dass ich meine AI bzw AO triggern kann, muss dann aber Digitalen Trigger auswählen und dann müsste ich ctr0 noch an irgendeinen Eingang anschließen und diesen dann TriggIn auswählen. Naja das wäre auch eine geeignete Lösung. Ich hoffe aber das deine Lösung funktioniert Huh, denn ich würde gerne den Takt ctr0 auslesen ohne es an irgendeinen Eignag zu legen...
GENAU DAS habe ich im Screenshot vorgeschlagen! Interner Ausgang von CTR0 ist der Triggereingang!
Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.330 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger eines Kamera-Signal wilson85 3 4.780 09.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 7.923 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Analoges signal mit Start und Stopp trigger chrigi28 12 13.066 31.08.2011 14:03
Letzter Beitrag: chrigi28
  Analoges Signal mit Start und Stop Trigger philipp 6 8.906 16.12.2009 09:39
Letzter Beitrag: philipp
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 5.897 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04

Gehe zu: