13.06.2011, 16:00
Beitrag #1

zillawilli Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Mar 2011

2010 Prof.
2011
DE


Oesterreich
Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ
Hallo miteinander

Ich möchte gerne die Definition von READ und SAMPLES TO READ wissen?

Bitte seid so gut und erklärt es mir.

Habe es immer noch nicht kapiert.2hands


liebe Grüße

Zillawilli
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
13.06.2011, 18:37
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ

Akzeptierte Lösung

RATE:
Die gewünschte Datenerfassungsrate, die man an einem DAQmx-Timing VI vorgibt.
Je nach DAQ-Karte und Herkunft des "Takt-Signals" ist die Bedeutung ein wenig anders.

Bei internem Taktsignal ist es die Datenerfassungsrate für z.B. eine Analog-In-Erfassung. Ein Wert von z.B. 1000 bedeutet, dass die Analog-Erfassung mit 1kHz abläuft.

Anders bei einem externem Taktsignal. Hier sollte man die maximale Taktrate des externen Signals angeben. Der wahre Erfassungstakt wird aber vom externen Signal gesteuert.
Bsp. für eine externe Taktrate ist z.B. der Encoder eines Motors.

SAMPLES TO READ:
Eine NI-DAQ-Karte arbeitet die Datenerfassung unabhängig von Windows intern in der Hardware ab, schiebt die Daten in einen FIFO-Puffer und gibt sie dann per DMA an Windows weiter. Das passiert alles in der Treiber-Ebene von DAQmx. Bei höheren Datenerfassungsraten wäre Windows völlig überfordert, jeden Messwert einzeln aus der Treiber-Schicht auszulesen. Deshalb gibt man dem Read-VI vor, dass es sich die Anzahl "Samples To Read" auf einmal abholen soll.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.06.2011, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2011 08:26 von Lucki.)
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ
Wenn ich mal trotz bereits "aktzeptierter Lösung" zu
"Samples to Read"
etwas nachschieben darf:

Den Anschuß gibt es nicht nur am VI DAQmxRead - hierfür hat es Jens erklärt -, sondern auch noch mal am VI "DAQmx Timing". Und hier herrscht am meisten Ratlosigkeit, was da anzuschließen ist.
Realtiv klar ist es in der Betriebsart "endliche Anzahl": Es ist die Anzahl der Samples, die insgesamt gelesen werden. Danach ist der Task beendet.
Doch was schließe ich in der Betriebsart "kontinuierlich" an? Die richtige Antwort ist: überhaupt nichts. Der Anschuß wird nämlich hier umfunktioniert, er hat eine ganz andere Bedeutung. Es ist jetzt die Größe des Empfangspuffers, wobei dessen automatische Konfiguration bei Nichtanschluß in der Regel ein gute Entscheidung ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.06.2011, 08:40
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ
Nachtrag 2: @Lucki: Beim Timing-VI heißt der Eingang aber "samples per channel"!

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.06.2011, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2011 10:03 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Wie ist bitte die Definition von RATE und SAMPLES TO READ
(14.06.2011 08:40 )jg schrieb:  Nachtrag 2: @Lucki: Beim Timing-VI heißt der Eingang aber "samples per channel"!
Da hast Du zwar Recht, aber die genaue Bezeichnung des Eingangs im DAQmx Read "Number auf Samples per Channel" stimmt doch ebenso wenig mit der in der Frage verwendeten Bezeichnung überein, so daß man hier auf Kaffesatzleserei angewiesen ist.

Der von mir verwendete Kaffeesatz stammt jedenfalls von ALDI, und der ist in der Qualität nicht mehr zu toppen. Da kam ein ganz klares Ergebnis heraus. Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 2.078 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 15.126 04.03.2015 22:44
Letzter Beitrag: jg
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 3.477 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 13.907 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
  Sample Rate Measurement & Automation Explorer machfax 12 8.013 07.03.2013 12:45
Letzter Beitrag: machfax
  Ändern von Sample/Rate bei cDAQ-9172 Task ugarcia 9 7.369 09.01.2013 21:53
Letzter Beitrag: rasta

Gehe zu: