Sad cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
Hallo,
ich weiß es finden sich schon einige Posts im Netz zum Alleinbetrieb des cRio Systems.
Leider habe ich noch nicht den für mich passenden Weg gefunden... Sad

Ich habe VI's zur Visualisierung und Steuerung von Anlagenkomponenten erzeugt (Ansteuerung von Heizer,Lüfter, motor.Klappen im Rohrleitungssystem). Diese VIs kommunizieren (schreiben/lesen per Ethernet) über shared Variablen mit dem cRio Controller, auf
dem sich SubVIs befinden, die letztlich Regel- und Steueraufgaben übernehmen.

Momentan läuft es so ab, dass ich jedes VI auf dem cRio Controller nacheinander "deployen" muss und dann erst mein HauptVI
auf dem Host-PC starte... (der deploy Vorgang eines VIs dauert leider auch immer einige Zeit, eh ich das nächste VI deployen kann...)
Der Aufwand ist jedes mal sehr ermüdend...

Mein Ziel wäre es den cRio Controller einfach einzuschalten (--> VIs sollen dann, ohne einzeln deployen zu müssen, laufen)
und nur vom Host-PC das HauptVI aufzurufen.
Wie bekomme ich das hin?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.07.2012, 07:40
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
Etwas vereinfacht: Erzeuge ein Main-VI, in das packst du deine alle deine Regel-VIs rein. Dann musst du nur noch aus dem Main-VI eine rtexe erstellen und diese als startup-exe deployen.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2012, 07:47
Beitrag #3

bugohoss Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 13
Registriert seit: Oct 2009

8.6
2009
de

144
Deutschland
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
ah okay, das klingt schon mal gut. Smile und von der taktung her? --> ich hatte in jedem subvi eine timed-loop die teilweise in unterschiedlicher geschwindigkeit ablaufen. (100ms, 500ms etc.)
können in dem einen mainVI 5-6 timedloops gelegt sein, die für sich ablaufen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2012, 09:12
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
Hallo bugo,

wenn du bisher schon 5-6 einzelne VIs mit ihren TWL gestartet hast, dann laufen ebendiese 5-6 VIs auch als subVI eines großen MainVIs...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2012, 09:25
Beitrag #5

bugohoss Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 13
Registriert seit: Oct 2009

8.6
2009
de

144
Deutschland
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
okay versuch ich mal!
schon mal vielen dank an euch!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.07.2012, 10:12
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen...
Offtopic2
Bitte Shift-Taste deiner Tastatur reparieren. (vgl. LVF-Regeln) Wink

Danke, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 26.580 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  cRio - Programm ohne PC Leo1 1 5.813 03.10.2013 17:15
Letzter Beitrag: jg
  cRIO Deployen vom Host Martin Heller 12 15.873 30.11.2010 09:48
Letzter Beitrag: Matze

Gehe zu: