08.09.2011, 21:29
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Input auf Output direkt ausgeben - PXIe-6259 - viel zu LANGSAM
Gut, RT-System, das erklärt dein RT-Wait-VI.

Trotzdem hast du immer noch einen DAQmx-Treiber, der dir die eingelesenen Werte erst einmal gepuffert liefern muss, und dann auch wieder gepuffert rausschreiben muss.

Ich habe jetzt etwas länger mit deinem VI (natürlich nur mit einer simulierten Karte und unter Windows) herumgespielt, und selbst da lief die Schreibschleife immer zu langsam.

Nach Ansicht von Bsp aus dem NI-Examplefinder habe ich für das Write-Task einmal die Position des Start-VI verschoben, und schon war dieser Effekt weg.

Anbei das abgeänderte VI, das ich auch so umgestellt habe, dass die Lese-Schleife immer genau dieselbe Anzahl von Werten ausliest. Damit hast du schon fast genau denselben Takt wie per Wait-VI.

Schau mal, wie es damit unter RT unter realer Hardware aussieht.

Gruß, Jens


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  DAQ_PXIe-6259_IO.vi (Größe: 33,21 KB / Downloads: 214)

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Input auf Output direkt ausgeben - PXIe-6259 - viel zu LANGSAM - jg - 08.09.2011 21:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 PXIe-6124: RefClk-Fehler Bärbel 3 5.286 23.11.2023 11:12
Letzter Beitrag: jg
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 3.357 28.09.2022 17:08
Letzter Beitrag: GerdW
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 7.244 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.747 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 6.191 05.03.2021 10:04
Letzter Beitrag: jg
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.694 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel

Gehe zu: