09.11.2011, 08:21
Beitrag #7

ReneP Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 87
Registriert seit: Feb 2010

10
2009
EN

xxxxx
Deutschland
RE: Trigger und Synchronisierungsproblem

Akzeptierte Lösung

Hallo,

Entschuldigung, das war nicht meine Absicht.

Also ich habe jetzt zusammen mit einem vom NI Support die Lösung gefunden. An sich ist das alles richtig. Der Grund warum die vier unteren Karten nicht alles richtig aufnehmen liegt daran, dass die Karten noch nicht fertig Parametriert sind, wenn der Trigger kommt.
Aus diesem Grund muss eine Abhängigkeit mit der Error-Leitung geschaffen werden. Erst wenn alle vier Karten beim "Start Task VI" bereit sind darf der Kanal Trigger starten (Error-Leitung von den vier "Start Task VI" zusammenfassen und dann an den Eingang vom "Start Task VI" vom Trigger anschließen). Zudem können alle Knoten die bei den vier Karten hinter dem Trigger bis vor das "Start Task VI" weggemacht werden. Diese sind nicht nötig.

Hoffe Ihr versteht was ich meine.

Gruß
Rene
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Trigger und Synchronisierungsproblem - ReneP - 09.11.2011 08:21

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 5.120 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 9.065 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.665 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta

Gehe zu: