12.05.2018, 14:45
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.510
Registriert seit: May 2009

LV2019 (LV2021)
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Timed acquisition
Hi pr,

for 1* and 2* you could setup a DAQmx task with a digital start trigger and a fixed amount of samples. When the start trigger arrives the task will read the predefined amount of samples…

The difference between 1* and 2* is simple: just throw away the first subset ("detaT1") of samples…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Timed acquisition - Labview_pr - 12.05.2018, 12:17
RE: Timed acquisition - GerdW - 12.05.2018 14:45
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 12.05.2018, 20:44
RE: Timed acquisition - GerdW - 13.05.2018, 18:36
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 14.05.2018, 20:30
RE: Timed acquisition - GerdW - 14.05.2018, 20:51
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 14.05.2018, 21:42
RE: Timed acquisition - jg - 15.05.2018, 09:46
RE: Timed acquisition - GerdW - 15.05.2018, 10:07
RE: Timed acquisition - Labview_pr - 24.05.2018, 10:23

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Acquisition mode stephan480 1 3.176 06.08.2019 16:23
Letzter Beitrag: jg
  Hardware timed serial communication JATler 1 4.314 10.10.2018 13:55
Letzter Beitrag: JATler
  IMAQ Kamera Attribute während Acquisition ändern coolshaguar 1 6.050 13.05.2009 13:19
Letzter Beitrag: BNT
  2 Timed Loops gleichzeitig laufen lassen Darkwolf359 1 4.639 04.05.2007 12:05
Letzter Beitrag: Darkwolf359
  Synchrone Hardware-timed Messung pitsty 0 3.460 24.01.2007 12:38
Letzter Beitrag: pitsty
  PCI-6229 vs. Timed Loop Solaar 1 4.188 07.03.2006 11:14
Letzter Beitrag: cb

Gehe zu: