Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen.



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.09.2007, 07:19
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen.
' schrieb:unglücklicherweise gelingt es mir nicht die Kanäle mit AI-Config richtig zu Konfigurieren, es werden immer alle Känäle gleich wie der erste Konfiguriert. Genauso verhält es sich mit den Input-Limits. Hier wird ebenfalls der Wert für den ersten Kanal auf alle weiteren übertragen. Zumindest schließe ich das aus den Messergebnissen.

Das Konzept ist ja , daß es nur einen Treiber für alle Messkarten von NI gibt, Das hat Vorteile und Nachteile: Vorteil: Man kann im Prinzip alle Karten für das gleiche Programm verwenden. Nachteil: Man merkt manchmal erst während der Laufzeit, daß das, was von der Treiber-Programmierung her möglich ist, die betreffende Karte gar nicht kann. (Ja. ich weiß, das ist jetzt grob vereinfacht..) Es ist sogar so, daß man manchmal Dinge programmieren kann, die bei keiner Messkarte realisiert sind, die also nur für die Zukunft angedacht sind.

Zu Deinem Problem: Die Betriebsweise differentiell kann man (zumindest bei allen mit bekannten Messkarten, und dazu gehört auch Deine) nicht kanalspezifisch konfigurieren.
Bei den Eingangsbereichen ist das aber nicht der Fall. Wenn man allerdings in der Konfiguration nur einen einzigen Wert spezifiziert, dann gilt der für alle Kanäle.
Wenn Du mehr wissen willst, dann schicke mal das VI oder ein Bild.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. - Lucki - 05.09.2007 07:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQPad-6015 - Analogenausgang ausschalten Safa 2 4.320 12.02.2013 10:16
Letzter Beitrag: Safa
  Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern Alex2010 21 22.753 12.08.2010 10:07
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQPAD 6052E - LabVIEW - Spannung messen Birk 6 7.030 06.12.2007 17:53
Letzter Beitrag: Birk
  Messungen mit DAQPad 6015 Björn.Peter 2 4.782 19.11.2007 11:37
Letzter Beitrag: Björn.Peter
  Trigger bei Contern der PXI-6070E Karte Ps1983 0 2.537 27.11.2006 14:26
Letzter Beitrag: Ps1983
  Schaltplan zum Anschluss von Sensoren an NI DAQPad-6015 derTetris 1 5.045 09.11.2006 13:47
Letzter Beitrag: derTetris

Gehe zu: