INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Ausgang Skalieren in MAX



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.09.2007, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 07:39 von Lucki.)
Beitrag #15

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Ausgang Skalieren in MAX
' schrieb:Ich möchte über einen AO-Ausgang (0-5V) ein Netzteil(0-300V) ansteuern.
Wenn ich jetzt 5V ausgebe, habe ich eine Netzteilspg. von 300V.
Bin mir nicht sicher, ob das den in den bisherigen Beiträgen klar gesagt wurde. Der Fehler ist doch ganz simpel: Gemessene und skalierte Werte hast Du vertauscht. Richtig wäre:
Gemessene Werte (Müsste hier eigentlich "Ausgegebene Werte" heißen) = X-Achse = 0..5V
Skalierte Werte = Y-Achse = 0..300V
Bei Dir ist es umgekehrt, und das geht natürlich in die Hose: Du möchtest, das die Karte 300V ausgibt, was sie nicht kann und eine Fehlermeldung bewirkt, und das soll am Eingang von DAQmx Schreiben auf 0..5V skaliert sein.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 08:14
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 08:58
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 09:18
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 09:59
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 10:21
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 10:28
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 10:36
Ausgang Skalieren in MAX - Y-P - 24.09.2007, 12:51
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 13:04
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 24.09.2007, 13:24
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 24.09.2007, 13:26
Ausgang Skalieren in MAX - jg - 24.09.2007, 20:13
Ausgang Skalieren in MAX - Achim - 25.09.2007, 05:18
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 25.09.2007, 06:02
Ausgang Skalieren in MAX - Lucki - 25.09.2007 07:35
Ausgang Skalieren in MAX - manuel001 - 25.09.2007, 07:45
Ausgang Skalieren in MAX - Lucki - 25.09.2007, 08:23
Ausgang Skalieren in MAX - jg - 25.09.2007, 22:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren scheichkind 14 11.362 09.06.2021 09:39
Letzter Beitrag: scheichkind
Question Ausgang lesen olmethn 5 5.402 24.03.2015 18:14
Letzter Beitrag: GerdW
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 5.004 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  VI Ausgang Planke 14 11.765 12.02.2008 15:16
Letzter Beitrag: Planke
  DAQ Ausgang "Unbundle" Marrtin 12 11.534 30.05.2007 13:58
Letzter Beitrag: cassiopeia
  Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren rene 13 13.609 09.03.2007 09:42
Letzter Beitrag: Fh-stefan

Gehe zu: