11.09.2010, 11:19
Beitrag #3

Bennicklas Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 6
Registriert seit: May 2008

8.5
2008
de

6669,
Deutschland
Digitale Eingänge des USB 6009 auf low bringen
Hallo, Jens,

danke noch einmal für Deine Antwort, hat mir sehr geholfen. Ich hatte einen Denkfehler gemacht: Da der USB 6009 einen pull-up-Widerstand hat, der vergleichsweise klein ist. Durch meinen hohen Widerstand hinter dem Transistor zum Ground konnte die Spannung nicht herunter gezogen werden. Ich habe jetzt das Problem dadurch gelöst, dass ich den analogen Eingang genutzt habe und per Software eine Art Schmitt-Trigger eingebaut habe. Dabei habe ich das Problem, dass ich eine Sequenz ablaufen lasse und in der Sequenz in jedem Rahmen der Daq so lange abgefragt wird, bis der gewünschte Zustand (z. B. U>4 V) erreicht wird. Da ich Zeiten messen möchte, die sehr klein sind, kann ich keine Wartezeit von 20-50 ms eingeben. Soieht das etwa aus:     Im SubVI ist eine 1-Sample-Daq-Abfrage drin ohne wait-Funktion.

Der DAQ rattert also ordentlich. Und trotzdem sind Zeiten unter 10ms nicht messbar. Muss ich auf N-Sample-Messung umprogrammieren oder gibt es einen Trick?

Mit dem "Herunterziehen" habe ich eine Lösung gefunden: Ich vertausche Transistor und Widerstand. Der beleuchtet Transistor hat dann einen so kleinen Widerstand, dass es den DAQ am Dig. In runterziehen kann. Wären die Dig. Ins schneller als die analogen Eingänge? Dann würde ich die "Dunkelzeitmessung" mit den digitalen machen.


Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,

Bennicklas
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Digitale Eingänge des USB 6009 auf low bringen - Bennicklas - 11.09.2010 11:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 3.833 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.359 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.009 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 6.793 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
Sad warum laufen die Eingänge nicht gleichzeitig wen 15 10.729 26.11.2012 12:54
Letzter Beitrag: jg
  PFI Eingänge regis57 1 4.209 19.07.2012 08:01
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: