LabVIEW friert bei Datasocket Verbindung ein
Hallo liebe Forenmitglieder,

bin schon seit längerem am Verfolgen einiger Threads hier, und konnte schon einiges lernen. Mittlerweile bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen, zu dem ich weder hier noch bei Google-Recherchen fündig werden konnte.

Ich versuche derzeit eine OPC-Client (LabVIEW) Server (Simatic HMI PTPro) Verbindung über Datasockets herzustellen (simples VI mit DS Open, Read oder Write und DS Close), in welcher Daten vom Server gelesen oder geschrieben werden sollen.

- Die Verbindung der PCs erfolgt über LAN per Switch
- Verwendet wird LabVIEW 2009/2010
- Beide Rechner mit Win XP

Bei Verbindung von LabVIEW (PC A) zum OPC-Server (PC B) über Datasockets friert LabVIEW schon bei einem Wert mindestens. 20 Sekunden ein. Das Schreiben/Lesen wird jedoch durchgeführt. Mit der Highlight Funktion wird deutlich, dass das Einfrieren erst nach r/w des Wertes erfolgt, also in der DS-Close Funktion. Wird diese weggelassen, hängt LabVIEW trotzdem.Über einen alternativen OPC-Client von Matrikon ist Schreiben und Lesen zwischen PC A und PC B unproblematisch. Allerdings bekomme ich hier, wenn ich alle Items des Servers auslesen will eine Fehlermeldung, wie im Anhang.

Der Typ des OPC-Servers ist „Simatic HMI PTPro“. Die DCOM Einstellungen auf beiden Rechnern wurden mehrfach überprüft (Berechtigungen in der dcomcnfg, Firewall ausgeschaltet, Sicherheitsmodell klassisch, Benutzer mit Passwort auf beiden PCs gleich). Im DS-Server Manager sind die Berechtigungen für DefaultReaders,Writers und Creators auf „everyhost“ eingestellt. Auf einen weiteren OPC Server anderen Typs auf PC C (Win XP) ist von LabVIEW aus das gleiche Programm problemlos ausführbar.

Angehängt ist das Programm zum lesen und die Fehlermeldung des Matrikon OPC Explorers.
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das Einfrieren von LabVIEW liegen, und wie man dieses beheben könnte?

Vielen Dank schon mal im Voraus,

Teebo


P.S.: Mein erster Forenbeitrag überhaupt - also bitte ich um Nachsicht bei Fehlern ^^

Lv09_img2


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Sonstige .vi  DatasocketRead.vi (Größe: 7,46 KB / Downloads: 280)

Sonstige .txt  Matrikon_OPC_Fehler.txt (Größe: 277 Bytes / Downloads: 590)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
LabVIEW friert bei Datasocket Verbindung ein - Teebo - 18.01.2011 11:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 2.153 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 4.855 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DataSocket Connection Muaadh 4 4.431 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 3.326 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Verbindung Volumenstrommesser - LabVIEW elpe 6 7.013 19.10.2018 09:53
Letzter Beitrag: TpunktN
  Verbindung Frequenzumrichter Pc (LabVIEW) Simon_1706 4 5.668 07.09.2017 14:50
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: