INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Range analog IN



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.04.2011, 13:34
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Range analog IN
Da würde ich mal an den Eingängen vom "Create Channel" ein +10 bei Max und ein -10 bei Min anschließen. Die Default-Werte sind +-5.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Range analog IN - RMR - 05.04.2011, 12:41
RE: Range analog IN - jg - 05.04.2011 13:34
RE: Range analog IN - RMR - 05.04.2011, 13:47
RE: Range analog IN - Lucki - 05.04.2011, 18:18
RE: Range analog IN - RMR - 06.04.2011, 09:35

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 6.919 11.01.2022 21:13
Letzter Beitrag: jg
  Input Range verschieben Alighieri 2 4.447 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
  analog input und analog output gleichzeitig definieren ebbes05 2 6.170 01.09.2009 12:12
Letzter Beitrag: ebbes05

Gehe zu: