Kontinuierliche Datenerfassung - Daten speichern in geringerer Aufnahmefrequenz



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.07.2011, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2011 14:32 von Mr.Niceguy.)
Beitrag #6

Mr.Niceguy Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 20
Registriert seit: Apr 2008

8.6
2007
DE


Oesterreich
RE: Kontinuierliche Datenerfassung - Daten speichern in geringerer Aufnahmefrequenz
@GerdW

Nein war nicht so schwer, jedoch trotzdem danke für das online stellen des Screenshots.

@Lucki
Zitat:An das Read-DAQ sollte Anzahl der aus dem Buffer zu lesenden Samples angeschlossen werden. Bei DAQ Sample-Takt sollte als Samplezahl nichts angeschlossen werden (Warum nicht? --> Hilfe zum VI genau lesen).

Danke für den Tipp! Habe schon vorher bei Samplezahl (bei Sample Takt) den Anschluss entfernt, da ich damit Probleme hatte.

Bevor ich an das Read-DAQ die Anzahl der aus dem Buffer zu lesenen Samples angeschlossen habe, musst ich feststellen dass die Schleife mit der Maximalen CPU Geschwindigkeit durchlaufen wird und nicht wie angenommen vom Sample - Takt vorgegeben.

Die Lösung dafür hat folgendermaßen ausgesehen:
   

Der Nachteil liegt an den Timer der dazu führt, dass die Abtastung nicht genau nach einer Minute erfolgt und der Fehler mit fortdauer größer wird:
(60.23 s; 120.68s; 181.12s ....)

Durch deinen Tipp, dass bei DAQmx Read die Anzahl der zu lesenden Samples eingegeben werden soll, konnte eine genauere Abtastung realisiert werden (60.00 s; 120.00s; 180.00 s...)

   

Die Mittelwerte zu nehmen, anstatt jeden Xten Wert ist ein guter Vorschlag, jedoch habe ich das noch nicht zusammengebracht. Vil. kannst du mir da nochmal weiterhelfen.

Im Anhang das aktuelle File.

lg


Angehängte Datei(en)
8.6 .vi  daqmx_3_ohne_timer.vi (Größe: 55,71 KB / Downloads: 417)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Kontinuierliche Datenerfassung - Daten speichern in geringerer Aufnahmefrequenz - Mr.Niceguy - 19.07.2011 14:26

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Delay für kontinuierliche Datenerfassung zwingend? Philipp841 9 5.797 12.07.2018 10:27
Letzter Beitrag: GerdW
  Kontinuierliche Datenerfassung mit USB 6003 Tobolf 18 11.142 02.02.2017 16:54
Letzter Beitrag: GerdW
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.013 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  In StateMachine Daten zwischenspeichern und manuell speichern ChristophSchöneck 9 5.700 01.03.2016 13:19
Letzter Beitrag: ChristophSchöneck
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 4.536 04.09.2015 16:17
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Kontinuierliche Messung Ringpuffer dbuckl 9 7.560 07.04.2015 09:19
Letzter Beitrag: dbuckl

Gehe zu: