Temperaturregelung mit Heizungsmischer



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.12.2016, 08:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2016 08:58 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Temperaturregelung mit Heizungsmischer
Hallo antwort,

Zitat:ist aber auch kein Zustand den man erreichen will
Ich habe gefragt um dich darauf hinzuweisen, dass deine Beschreibung unvollständig war…
Schön, dass jetzt alle 4 möglichen Relaiszustände geklärt sind! Wink

Zitat:Nein eine Rückmeldung der Mischerventilstellung habe ich leider nicht.
Das ist schade. So weißt du nie, wo der Mischer sich gerade befindet - insbesondere beim Anschalten/Starten…

Zitat:Um das ganze System besser regeln zu können habe ich einen ganz langsamen Stellantrieb ausgesucht.
Er braucht 140s um die vollen 90° Ventildrehung zu schaffen.
Toll. Wie passt das zusammen mit deiner Aussage:
Zitat:Programmaufruf -> Schnelles Ansteigen der Temperatur auf 90°C
Programmende -> Temperatur im System einigermaßen schnell herunter kühlen.
???

Zitat:die Temperatur wird mittels einem Thermoelement ca 0,5m nach dem Ausgang am Mischer gemessen.
Das erklärt immer noch nicht, wie der Messwert in den Rechner kommt…
Und die Entfernung wird (mindestens) zu einem PT1-Verhalten führen, was deine Regelung nicht vereinfachen wird! (Ist nicht gleich super kompliziert, aber wenn der Abstand größer wird, dann verzögert sich die Reaktion der Messstelle auf deine Regeleingriffe - dass muss dein Regelalgorithmus "erkennen". Wie groß ist die Wärmekapazität der Regelstrecke? Wie groß sind die Wärmeverluste [aka Störsignale] auf der Regelstrecke?)

Fang doch mal mit einem einfachen Algorithmus an:
Code:
WENN T < T_Soll DANN Mischer Richtung WARM
WENN T > T_Soll DANN Mischer Richtung KALT

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Temperaturregelung mit Heizungsmischer - GerdW - 07.12.2016 08:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 14.535 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
  Temperaturregelung Ablaufprobleme dbuckl 10 7.222 23.01.2014 11:37
Letzter Beitrag: GerdW
  Probleme mit einer Temperaturregelung MarkusN 8 9.515 02.06.2009 15:45
Letzter Beitrag: MarkusN
  Einfache Temperaturregelung mit Fieldpoint PET-Net 10 11.647 05.12.2008 13:18
Letzter Beitrag: QuickTrip

Gehe zu: