09.10.2017, 13:02
Beitrag #10

GerdW Online
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Labview und Frequenzumrichter
Hallo Xit,

Zitat:ich habe erst versucht von hexstring auf Zahl..aber auch das funktioniert nicht
Weil du es falsch programmiert hast.
Wozu musst du eine Zahl in einen Hex-String umwandeln und diesen String dann wieder als Dezimalzahl behandeln und in einen U16 zurückkonvertieren???
Warum nicht einfach die Float-Zahl runden und in einen U16 umwandeln??? Wall

Zitat:Die Zahlen werden nicht als Hexzahlen angezeigt sondern nur als Dez
Weil du es so programmiert/formatiert hast!
Die Anzeigen lassen sich in LabVIEW ebenfalls formatieren, einfach mal die Eigenschaften des jeweiligen Indicators angucken!
Außerdem: der Wert ist unabhängig von der Anzeige! Es ist egal, ob du den Wert 2000 als Dezimalzahl (2000d) oder als Hexzahl (07D0h) oder als Oktalzahl (3720o) oder als Binärzahl (0000.0111.1101.0000b) anzeigen lässt! Es ist immer derselbe Wert!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Labview und Frequenzumrichter - Xit - 06.10.2017, 09:38
RE: Labview und Frequenzumrichter - jg - 06.10.2017, 10:11
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 06.10.2017, 11:28
RE: Labview und Frequenzumrichter - jg - 06.10.2017, 11:46
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 09.10.2017, 08:48
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 10.10.2017, 09:00
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 09.10.2017, 10:54
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 09.10.2017, 12:20
RE: Labview und Frequenzumrichter - GerdW - 09.10.2017 13:02
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 09.10.2017, 13:13
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 10.10.2017, 10:41
RE: Labview und Frequenzumrichter - jg - 10.10.2017, 11:30
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 11.10.2017, 09:42
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 11.10.2017, 15:42
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 11.10.2017, 16:12
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 12.10.2017, 09:39
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 17.10.2017, 11:22
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 17.10.2017, 12:54
RE: Labview und Frequenzumrichter - Xit - 17.10.2017, 14:53

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kollmorgen S700 Frequenzumrichter ansteuern Edi70 1 1.822 09.07.2021 08:39
Letzter Beitrag: GerdW
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 19.866 23.02.2016 08:57
Letzter Beitrag: Y-P
  LabVIEW, Siemens Frequenzumrichter futurustic 2 6.176 13.08.2008 07:50
Letzter Beitrag: lj06
  Frequenzumrichter Kali2 5 7.317 13.12.2007 06:43
Letzter Beitrag: Achim
  Ansteuerung von Frequenzumrichter Tippi 5 8.286 26.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: Skydiver2007

Gehe zu: