INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.07.2010, 19:43
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest
Wall
1. Was soll das: Bei einer Samplerate von 1kHz jeden Wert einzeln einlesen? Hol dir immer einen Schwung von mind. 50 oder 100 Daten auf einmal, für die feste Taktrate sorgt schon deine DAQ-Karte, das brauchst du nicht noch mit einem 1ms-Wait in der Schleife kombinieren.
2. Ein nicht initialisiertes Shift-Register für die "Tabelle". Beim 2. Start deines VI hängst du die bestehende Messung hintendran, die Tabelle wird immer größer und größer! Das kostet Zeit ohne Ende.
3. x FP-Elemente sind innerhalb deiner 1khz-laufenden Schleife. Die brauchst du auch nicht mit 1kHz ans FP weiterleiten. Ganz besonders übel wird das wieder durch die "Tabelle", schließlich wächst und wächst die bei dir ins unermesslich Große...

Wenn du Messdauer und Taktrate vorgibst, dann weißt du außerdem genau, wie viele Messwerte du erfassen willst. Somit kannst du dir auch die Überprüfung sparen, ob die aktuelle Zeitdauer größer als die vorgegebene Messdauer ist.

Ich hab dir das mal entsprechend umgebaut:
Lv09_img2
Sonstige .vi  Auslenkung_ermitteln3.0.5_mod.vi (Größe: 35,43 KB / Downloads: 145)

Bei dieser Version ist zu beachten, dass sie nicht geeignet ist für eine wirklich lange Messdauer (also irgendwas ab Größenordnung mehrere 10 Minuten). Die Größe der Tabelle ist nicht begrenzt, und ich habe auf die Schnelle den Ringpuffer wieder rausgeschmissen.

Gruß, Jens

Offtopic
P.S.::rulez:LVF-Regeln beachten, kein Doppelposting derselben Frage.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Datenerfassung hängt teilweise auf einem Wert fest - jg - 16.07.2010 19:43

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB 6009 Range fest vorgeben Hachiko 7 6.925 11.01.2022 21:13
Letzter Beitrag: jg
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.063 24.06.2016 14:49
Letzter Beitrag: jg
  VI zu langsam bzw. hängt sich auf BeutelSeb 5 4.435 14.06.2016 17:09
Letzter Beitrag: jg
  Messprogramm hängt sich auf AnnaGT 10 7.296 19.12.2012 16:24
Letzter Beitrag: GerdW
  VI's teilweise nicht verfügbar M@rRy 9 6.439 10.10.2011 13:15
Letzter Beitrag: M@rRy
  Beim Beenden des Programmes hängt sich LV auf chrigi28 4 4.569 02.09.2011 14:17
Letzter Beitrag: chrigi28

Gehe zu: