RE: Temperaturmessung mit
Hallo LabMat,

Gegenfrage:
Wenn du nur 5 S/s brauchst, warum lässt du dann die Wartefunktion nicht einfach weg und fragst nur einen Messwert ab? Das DAQmxRead übernimmt dann das Warten auf den nächsten Messwert, der im 0,2s-Takt aufgenommen wird!
So brauchst du nicht erst ein Array zerpfriemeln und hättest immer den aktuellsten Wert zur Verfügung...

P.S.:
Bilder kann man auch zuschneiden, dann hat man nicht 80% weiße Fläche auf dem Bildschirm...
P.P.S:
Dein an eine Statemachine angelegter VI-Entwurf sieht zwar schon gut aus, trotzdem hättest du auch einen Blick in die DAQmx-Beispiele werfen können: DAQmx-Init vor der Schleife, in der Schleife nur das DAQmxRead und nach der Schleife dann DAQmx-DeInit. Diese Standard-Abfolge erspart dir einige Case-Strukturen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Temperaturmessung mit - GerdW - 03.09.2012 17:01

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht Tomy 4 4.656 25.04.2019 09:23
Letzter Beitrag: Tomy
  Thermocouple Messung mit 9211 / 9212 und cjc Kompensation serge_franke 3 3.323 15.02.2019 08:39
Letzter Beitrag: MaxP
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 4.283 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  FGV - Taskname ungültig. NI-9211 Roter Milan 2 3.947 14.09.2016 15:33
Letzter Beitrag: Roter Milan
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 12.037 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 12.621 19.11.2015 15:16
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat

Gehe zu: