Hallo olmethn,

überlegen wir mal:
Du nutzt ein ExpressVI, welches du so eingestellt hast, dass du 100 Samples eines Rechtecksignals (in Form eines DDT) geliefert bekommst. Dieses DDT wandelst du aber ein ein skalares boolsches Signal um und gibst dieses auf dem DO-Task aus.
Manchmal sollte man auch anschauen, was man da programmiert hat...

Wie sollen deine 100 Samples Rechtecksignal vernünftig durch einen einzigen boolschen Wert abgebildet werden?
Meinst du nicht auch, es wäre sinnvoller, alle 100 Samples des Signal auszugeben?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten - GerdW - 04.12.2012 17:09

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.478 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 7.539 15.08.2014 08:56
Letzter Beitrag: Lucki
  Zyklisches Schalten mhimmels 2 3.389 23.11.2013 18:03
Letzter Beitrag: mhimmels
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.170 13.03.2012 13:20
Letzter Beitrag: GerdW
  schalten bis Case abgelaufen Homer-Jay 5 4.369 03.01.2012 21:41
Letzter Beitrag: unicorn
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 5.495 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs

Gehe zu: