INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.12.2015, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2015 10:57 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: 1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read
Hallo Jann,

Zitat:Das BytesAtPort habe ich aus dem LabVIEW Beispiel Write and Read, also Befehle Senden und Empfangen übernommen.
Das heißt nicht, dass BytesAtPort sinnvoll ist…

Zitat:Wenn ich eine Konstante Zahl verwende, dann braucht mein VI schon länger zum lesen und Ausgaben des Strings, als es mit BytesAtPort der Fall ist.
Nein, es geht sogar schneller: Momentan musst du eine Wartezeit verwenden, um sicherzustellen, dass die Geräteantwort vollständig angekommen ist.
Ohne BytesAtPort bekommst du die Antwort aber sofort, nachdem sie vollständig (dank TermChar!) angekommen ist…

Zum String-Auswerten:
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read - Jann - 03.12.2015, 14:31
RE: 1x COM-Port, 2 x Write & 2x Read - GerdW - 04.12.2015 10:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 12.968 28.08.2019 08:10
Letzter Beitrag: Lucki
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 7.201 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 6.595 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 4.637 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  Visa Write and Read derwisch 8 7.053 02.07.2013 08:13
Letzter Beitrag: GerdW
  Read,Write vom COM Port Gisele 28 20.460 19.03.2013 15:20
Letzter Beitrag: Gisele