Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

04.03.2016, 10:49
Beitrag #13

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer

Akzeptierte Lösung

Der grüne Draht geht auf den Pin AIGND. Davon gibt es viele, egal auf welchen, es bietet sich aber an, den zu AI1 oder AI9 nächtliegenden Pin zu verwenden.
Wenn der Sensor mit Maschinenmasse verbunden ist, dann ist Deine Schlatung nicht falsch. Ein differentieller Eingang ist unbedingt richtig. Aber: der galvanische Verbindungsweg Sensor - Maschine - Netzanschluss - Schukosteckdose 1 - Hausleitung Netz - Schuckosteckdose 2 - Netzanschluß PC - Masse der Messkarte kann riesengroß sein. Oder existiert vielleicht gar nicht, wenn das andere Gerät keinen Schuko-Anschluß hat (Prüfen!). Ich würde deshalb die grüne Leitung trotzdem ziehen, zumindest versuchsweise. Man hat dann zwar eine "Erdschleife", aber das ist oftmals besser als diese unbekannt lange Verbindung. Es ist leicht feststellbar, mit welcher Konfiguration das Signal sauberer ist.
Gruß Ludwig
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme mit Differential-Konfiguration bei einem Druckmessumformer - Lucki - 04.03.2016 10:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Wiederholte Datenerfassung bei einmaliger konfiguration eldumbo 3 3.572 31.10.2013 09:22
Letzter Beitrag: Schwand
  Anschluss-Geräte-Konfiguration für DAQ auslesen mod 1 3.667 25.02.2013 09:44
Letzter Beitrag: Y-P
  Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? M Nussbaumer 4 3.676 30.03.2011 07:08
Letzter Beitrag: cb
  Frontpanel Konfiguration speichern j_kn 2 4.909 18.01.2010 17:35
Letzter Beitrag: j_kn
  MAX / DAQ Konfiguration wiederherstellen Chrille76 1 3.489 19.02.2009 13:28
Letzter Beitrag: Y-P
  NI USB 6008 Konfiguration wuba 4 7.588 26.10.2007 19:25
Letzter Beitrag: wuba

Gehe zu: