INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung)



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.07.2016, 11:13
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.431
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung)
Hallo PeWo,

Zitat:Beim Zählen der Samples im aktuellen Block stehe ich gerade auf dem Schlauch.
Du hast da eine (innere) FOR-Loop, mit der du die Samples eines nach dem anderen überprüfst. Und in dieser Schleife gibt es einen "i"-Anschluss…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) - GerdW - 25.07.2016 11:13

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 7.803 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 3.567 30.07.2016 00:53
Letzter Beitrag: jg
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.068 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Drehzahlmessung mit NiDaq6341 knq 0 2.709 10.11.2014 10:21
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 3.981 26.05.2014 08:01
Letzter Beitrag: GerdW
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor vescon 4 7.763 16.01.2014 20:59
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: