INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Probleme bei der Kommunikation mit Modbus



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.05.2020, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2020 09:42 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.427
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Probleme bei der Kommunikation mit Modbus
Hallo Mklei,

herzlich willkommen im LabVIEW-Forum!

Zitat:Nun ist meine Frage besteht die Möglichkeit die Funktionscode manuell zu setzten ? und wenn ja wie genau bekomme ich das hin ?
Ich würde bei diesem Gerät meinen eigenen Gerätetreiber programmieren.
Du benötigst:
- ein VI, um diese MODBUS-Messages zu generieren, mit den Eingängen Slave-Address (U8), FunctionCode (U8), Daten (U8-Array). Das VI berechnet dann noch die CRC und baut alles zur Message zusammen. Abschicken dann per VISAWrite.
- ein VI, um die Response per VISARead zu lesen und auszuwerten. Ausgänge: ACK/NACK und Response-Daten (U8-Array).
- diverse VIs für jeden benötigten Befehl, der die passenden Daten (Int, Float, etc.) verarbeitet
Ist eine schöne und überschaubare Übung, bei der man gut LabVIEW lernen kann! Big Grin

(Ich habe etwas mit Modbus gearbeitet und es scheinen hier unübliche FunctionCodes verwendet zu werden. Die üblichen Modbus-Libraries sind darauf eher nicht ausgelegt - auch hier müsstest du einiges an Programmierarbeit reinstecken. Da ich aber auch hier auf eigene Bibliotheken statt welcher aus VIPM zurückgegriffen habe, ist meine Erfahrung damit sehr begrenzt…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Probleme bei der Kommunikation mit Modbus - GerdW - 06.05.2020 09:40

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kommunikation zw. FU und Modbus Sou 3 6.244 11.04.2017 07:07
Letzter Beitrag: Sou
  Kommunikation über Modbus ThBaKa 6 8.439 14.04.2015 12:53
Letzter Beitrag: jg
  Probleme mit TCP Kommunikation zwischen Server & Client ChiefChill 3 6.247 10.03.2014 09:02
Letzter Beitrag: cb
  ModBus Kommunikation mit Unidrive SP machfax 2 4.516 29.01.2013 14:04
Letzter Beitrag: jg
  Modbus TCP MrChipsy 1 5.227 26.06.2012 06:33
Letzter Beitrag: NWOmason
  Probleme mit UART (serielle Kommunikation) Nobody 11 11.440 28.07.2011 14:59
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: