22.01.2015, 16:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2015 16:17 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.430
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Zeitsteuerung von Ventilen
Hallo Anfänger,

Zitat:Ich hab ein riesen Programm mit allen möglichen Funktions-, Sicherheits- und Zusatzschleifen.
Oha…

Zitat:In dem Beispiel wird das Ventil (eine Case-Schleife ) mit einem Button gestartet.
Was ist eine "Case-Schleife"? Es gibt eine Case-Struktur und FOR/WHILE-Schleifen

Zitat:Der Zeitablauf wird dann über ein ExpressVi "verstrichene Zeit" mit True quitiert und rückgeschleift.
Ein VI würde deutlich mehr aussagen als diese Sätze…

Zitat:Mein Button ist dauerhaft an und das Ventil soll trotzdem nach Zeit X ausgehen.
Wenn mein Button deaktiviert wird, soll das Ventil ausgehen und VI "verstrichene Zeit" wieder auf 0 gesetzt werden.
Der Button startet also "ElapsedTime", das Ventil wird als Verknüpfung von Button und ElapsedTime geschaltet.

Hier mal eine Lösung ohne ExpressVI (auch wenn ElapsedTime sehr nützlich sein mag):
   

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeitsteuerung von Ventilen - dr.deejay - 23.06.2009, 14:54
RE: Zeitsteuerung von Ventilen - GerdW - 22.01.2015 16:16
RE: Zeitsteuerung von Ventilen - GerdW - 22.01.2015, 20:53
Zeitsteuerung von Ventilen - schrotti - 23.06.2009, 20:46

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 8.483 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Druckabhängige Ansteuerung von Ventilen über Ereignisstruktur heinz_t 1 2.639 31.03.2015 14:19
Letzter Beitrag: GerdW
  Zeitsteuerung für Relais Starlancer 2 4.074 06.06.2013 11:31
Letzter Beitrag: Starlancer
  Struktur für Zeitsteuerung gesucht ede84 22 14.307 16.02.2012 10:42
Letzter Beitrag: ede84
  Zeitsteuerung digitaler Ausgang Philipp2 1 4.822 28.10.2011 10:46
Letzter Beitrag: Y-P
  Zeitsteuerung abbrechen Maurice 9 7.592 09.01.2011 22:32
Letzter Beitrag: unicorn

Gehe zu: