INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Event struktur: event triggern mit digital input



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

26.03.2015, 16:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 16:47 von GerdW.)
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.412
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Event struktur: event triggern mit digital input
Hallo Brainbug,

Zitat:Habe ich einen Button auf dem FP der mit "Schalten bis zum loslassen" versehen ist, wird der String einmal beim drücken in die Queue geschoben und einweiteres mal beim loslassen! und genau das ist das Problem dabei.
Das Schalten dieses Buttons kannst du wie gezeigt per Eventstruktur erfassen. Und niemand zwingt dich, jedesmal den selben String zu senden, wenn dieser Button seinen Wert ändert…
Wall

Ich wiederhole:
Zitat:wenn der Schalter gedrückt wird, sendest du ein TRUE … Wenn der Schalter losgelassen wird, sendest du ein FALSE
Im Beispiel-VI oben bleibt die LED ja auch nicht stur auf TRUE, sondern geht mal an und mal aus…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
26.03.2015, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015 17:56 von Lucki.)
Beitrag #12

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Event struktur: event triggern mit digital input
(26.03.2015 16:11 )Brainbug schrieb:  Moin Lucki,
der Hintergrund ist eine ganz banale Fernbedienung, über die ich die Vorwärts, Rückwärts, Start, Stop machen möchte.
Das meinte ich aber nicht, meine Frage zielte auf den digitalen Input der Fernbedinung am PC. Wie sieht die Schnittstelle zum PC aus? Messkarte von NI? Wenn ja, welcher Typ?
Es gibt z.B Messkarten, da kann man mit einem Flankenwechel an den digitalen Eingängen einen Interrupt auslösen, da muss man nicht pollen. Daher meine Frage.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 900 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 1.863 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Struktur Problem ache 9 3.309 17.09.2020 14:10
Letzter Beitrag: jg
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 3.487 29.11.2019 19:03
Letzter Beitrag: Lucki
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.408 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 3.975 22.11.2018 16:35
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: