Beitrag #1

Cardinal1664 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 147
Registriert seit: Aug 2006

2014 SP1
2006
EN


Schweiz
Analoge Frequenzmessung?
Hallo

Ist es mit LabVIEW 8.2 Base möglich von einem gemessenen Analogensignal die Frequenz zu ermitteln? Arbeite mit eine M-6229 karte und wenn ich das Signal auf ein DIO nehme und es dann auf einen PFI eingang schalte ist dies kein Problem die Frequenz zu ermitteln! Möchte aber zusätzlich noch den Spannungspegel Messen! Oder kann man AI's auch mit dem Counter messen?glaube nicht!?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
02.04.2007, 16:00
Beitrag #2

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Analoge Frequenzmessung?
' schrieb:Hallo

Ist es mit LabVIEW 8.2 Base möglich von einem gemessenen Analogensignal die Frequenz zu ermitteln? Arbeite mit eine M-6229 karte und wenn ich das Signal auf ein DIO nehme und es dann auf einen PFI eingang schalte ist dies kein Problem die Frequenz zu ermitteln! Möchte aber zusätzlich noch den Spannungspegel Messen! Oder kann man AI's auch mit dem Counter messen?glaube nicht!?

Warum nicht einfach mit etwas Gehirnschmalz selber entwerfen?
Solange Du gut genug abtastest, sollte es doch möglich sein Nulldurchgang oder Mini/Maxima des Sinus zubestimmen und dann den Abstand zwischen den Mini/Maxima oder den Nulldurchgängen.

Oder ist das Signal so verrauscht das es nicht mehr wiklich als Sinus zuerkennen ist?
Aber auch dann könnte man ja immer noch die Frequenzanteile per FFT bestimmen und auswerten.

Vielleicht kommste mit den Ideen weiter..
Gruß, Rob

PS: Bemüh mal die Foren-Suche, glaub die Themen gabs schon mal..
Zumindest die FFT wurd hier öfters durchgekaut

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 16:04
Beitrag #3

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Analoge Frequenzmessung?
Mal eine doofe Frage:
Wie kann man das zeitliche Erscheinen von Minima, bzw. Maxima, bzw. Nulldurchgängen bestimmen (z.B. nach 50 ms, dann nach 100 ms,....), um daraus die dazwischenliegende Zeit (in dem Fall 50 ms) zu erhalten? Hmm
Vielleicht stehe ich gerade auch nur auf dem Schlauch.Wacko

Gruß Markus

' schrieb:Warum nicht einfach mit etwas Gehirnschmalz selber entwerfen?
Solange Du gut genug abtastest, sollte es doch möglich sein Nulldurchgang oder Mini/Maxima des Sinus zubestimmen und dann den Abstand zwischen den Mini/Maxima oder den Nulldurchgängen.

Oder ist das Signal so verrauscht das es nicht mehr wiklich als Sinus zuerkennen ist?
Aber auch dann könnte man ja immer noch die Frequenzanteile per FFT bestimmen und auswerten.

Vielleicht kommste mit den Ideen weiter..
Gruß, Rob

PS: Bemüh mal die Foren-Suche, glaub die Themen gabs schon mal..
Zumindest die FFT wurd hier öfters durchgekaut

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 16:47
Beitrag #4

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Analoge Frequenzmessung?
' schrieb:Mal eine doofe Frage:
Wie kann man das zeitliche Erscheinen von Minima, bzw. Maxima, bzw. Nulldurchgängen bestimmen (z.B. nach 50 ms, dann nach 100 ms,....), um daraus die dazwischenliegende Zeit (in dem Fall 50 ms) zu erhalten? Hmm
Vielleicht stehe ich gerade auch nur auf dem Schlauch.Wacko

Gruß Markus

Wenn man von einem Array von Abtastwerten bei äquidistanter Abtastung ausgeht, kannste doch einfach die Anzahl der Abstände zwischen den Maxima bestimmen..
Sollte doch mit einer Schleife über die Arraylänge einfach zu machen sein. (hab leider kein LV hier)

Gruß, Rob

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 17:49
Beitrag #5

eg Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005

2016
2003
kA

66111
Deutschland
Analoge Frequenzmessung?
Mal was anderes: ich glaube FFT ist nicht im Base Package.

Eugen

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 21:01
Beitrag #6

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Analoge Frequenzmessung?
OK. Da hast Du natürlich recht..... Blush
Jetzt ist es klar. Danke. :top:

Gruß Markus

@Eugen: Das glaube ich auch.


' schrieb:Wenn man von einem Array von Abtastwerten bei äquidistanter Abtastung ausgeht, kannste doch einfach die Anzahl der Abstände zwischen den Maxima bestimmen..
Sollte doch mit einer Schleife über die Arraylänge einfach zu machen sein. (hab leider kein LV hier)

Gruß, Rob

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 21:03
Beitrag #7

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Analoge Frequenzmessung?
........ und hier ist es schwarz auf weiß........

Gruß Markus

' schrieb:@Eugen: Das glaube ich auch.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
02.04.2007, 21:10
Beitrag #8

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Analoge Frequenzmessung?
' schrieb:OK. Da hast Du natürlich recht..... Blush
Jetzt ist es klar. Danke. :top:

Gruß Markus

@Eugen: Das glaube ich auch.

Markus, anders macht man es manuell am Oszi doch auch nicht anders, insbesondere wenn das Oszi keine StudententastenRolleyes 1+2(*) hat.

Gruß, Rob

* Autoscale und Quickmeasure

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
03.04.2007, 10:38
Beitrag #9

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Analoge Frequenzmessung?
Stimmt, da ist es im Prinzip das gleiche. Blush
Da stand ich irgendwie auf dem Schlauch........ Huh Hab' wohl zu lange gearbeitet. Hmm

Gruß Markus

' schrieb:Markus, anders macht man es manuell am Oszi doch auch nicht anders, insbesondere wenn das Oszi keine StudententastenRolleyes 1+2(*) hat.

Gruß, Rob

* Autoscale und Quickmeasure

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 5.715 13.09.2018 11:19
Letzter Beitrag: GerdW
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 5.367 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.320 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 15.583 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 10.388 29.09.2014 12:34
Letzter Beitrag: hummamh
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 12.579 25.04.2014 14:34
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: